干粉灭火器重复使用么

2022-05-29 11:53:13 436人阅读
干粉灭火器重复使用么

8人参与回答

  • 不低哦机会多

    不能的,干粉灭火器的干粉是一次性,也就是只能灭一次火用,一次用不完的不能再用,需要重新检验灌粉才可以再次使用。

  • 永远的独角斗士

    一般来说一次就用完了 ,就算你当时没有用完,但是已经开启过了,你放在哪里时间长了,里面的气压也会不够,下次用也起不了太好的作用,所以建议还是换一个新的,用过了的也可以去重新加干粉加压的,希望能帮到你

  • 苏虾仔童鞋

    灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。

  • 梢头红柿子

    因为里面的粉剂只能是用一次的,喷过之后会自动泄漏的,所以用过一次之后就一定要换个没有开封的灭火器.

  • 幕缘醒

    1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;

    2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;

    3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;

    4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;

    5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。

  • 好想你chen

    是的,必须重新充装,而且需遵守以下规定干粉灭火器报废年限干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年 手提贮压式干粉灭火器----10年 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年 推车贮压式干粉灭火器----12年 编辑本段存放要点一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。

    并应符合下列规定: 1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。四、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定: 1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。2、耐火等级不应低于二级。3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。五、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

  • 病弱美少年

    只能使用一次。 封签的作用就是不能重复使用。因为灭火器都是贮压气体,如果用过后就算它没用完,气体也就不是很充足了。所以用过后要重新装粉,再贮气体。封签就像是保险一样,重新装粉需要到公安消防大队反指定,有合格营业证的地方充装。

  • 剑小侠去远方

    干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器 ;②超细干粉灭火器干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:干粉灭火器 ----10年

    手提式干粉灭火器 (手提贮压式干粉灭火器 ----10年

    推车贮压式干粉灭火器 ----10年

    如果没有过报废期,可以再次使用关掉保险就可以。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听