生产厂房里的灭火器如何设置
3人参与回答
-
康佳琪唐
1、B类火灾,中危险级,单具灭火器最小配置灭火级别55B,单位灭火级别最大保护面积1m2/B。2、该厂房内需要配置的灭火级别Q=4000/1=4000B3、需要灭火器数量为:4000B/55B=73具然后分散分布这73具灭火器,每个设置点不得超过5具。
-
教育科研爱好者
灭火器安装规定1.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。2.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。3.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。5.灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。6.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。7.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。8.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。9.当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。扩展资料有下列情况之一的灭火器应报废:1.筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;2.筒体明显变形,机械损伤严重;3.器头存在裂纹,、无泄压机构;4.筒体为平底等结构不合理;5. 没有间歇喷射机构的手提式;6. 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7. 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8. 被火烧过。
-
夏侯伯
灭火器的摆放位置有以下要求:一、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m。四、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。五、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答