50kv着火用什么灭火器
2022-05-29 11:32:41
456人阅读
50kv着火用什么灭火器
3人参与回答
-
梦舞百年
带电设备着火时应使用干粉、1211灭火器或二氧化碳灭火器。
-
蓝翔刀工
电器着火了,灭火要记住一定要先断电,断电后在灭火。电器着火首选二氧灭火器,灭火无残留。但使用二氧化碳灭火器使用后,一定要及时打开门窗透气,因为使用二氧化碳灭火器后会造成室内二氧化碳浓度过高,造成身体缺氧。也可以使用ABC干粉灭火器,但是使用干粉灭火器,现场残留太大不易清理。
-
暖暖的风儿fly
只要在灭火器的灭火范围中看到可以扑灭E类火灾的,即可使用,常用的是干粉灭火器和水基型灭火器,二都都可以扑灭带电火灾,但是相对是有条件限制的:干粉灭火器参数中的电绝缘性是5000V,水基灭火器参数中的电绝缘性是小于36KV,也就是说,只要是5000V以下的带电火灾可以用干粉灭火器,而5000V以上,36KV以下的可以用水基型灭火器来进行扑救。
图1是水基型灭火器参数表中的详细参数,图上的标注错了,应该是绝缘性能那一行。
图2是干粉灭火器参数表中的详细参数,是5000V