关于灭火器的个数要求吗

2022-05-29 11:30:41 79人阅读
关于灭火器的个数要求吗

5人参与回答

  • 热力学负温度

    一般一个灭火器箱里装两个灭火器,算是一组~ 也可以不放置灭火器箱,但是两具灭火器应该成组布置。

  • 晶灵杨

    1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定

    2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

  • 葡萄女孩kimmy

    不能超过指定数量火场中加热的灭火器也是以个个定时炸弹,根据场所不同消防机关要求的数量也不同,可以去查相关数据,普通居住场所是按每50平方米2公斤级以上,一个地点存放为2具以上6具一下。

  • 我的空谷幽泉

    一般情况下是一个单元一层楼配1~2具灭火器(现在一般都用4KG的,可以装在灭火器箱内也可挂装)。看房子是一梯几户的,设置消火栓箱(内配一个栓头、水枪、水带、卷盘)。消防还包括电系统,还有喷淋系统及应急照明系统,具体要求可以详谈,我现在做消防

  • 大懒猫的小老虎

    具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听