变电室灭火器用哪种

2022-05-29 11:24:46 169人阅读
变电室灭火器用哪种

4人参与回答

  • 大多发生的发烧

    最好是二氧化碳的。其它在配电室内建议全部为二氧化碳的。如用干粉是可以灭火,但是用过之后,这个配电室的电器开关上触头上全部无法达到要求了。因为上面全部都吸的是干粉。因此不建议用干粉。在配电室的防尘有要求也是对此的加强。至于充油的开关最好是用干粉的。且此一般是变压器、油开关基本都在户外,或同其它开关是分开的。二氧化碳的喷嘴都是非金属的。没见过金属的。

  • 我的学习大文库

    看你用在什么地方,一下内容只供参考。1。用再GIS室,一般用七氟丙烷,但比较危险,需要配备空气呼吸系统2,用在高压配电室,包括高压电容器室,必修用干粉灭火器,(对装)3,用在控制室,电池室,可以用CO2灭火器,有人的地方最好别用七佛丙烷,电池室如果和控制室隔离的可以装七佛丙烷4.变压器室一般是用脉冲干粉灭火器,不过造价比较高,灭火效果是相当的好,保存期还长,大约1万左右一个吧。是自动的。

  • 寒木晏

    一般用干粉型:通用的干粉剂的ABC型灭火药剂.常见电力火灾类型:电力设施及气体火灾:干粉型、卤代烷型、二氧化碳型精密仪器火灾:卤代烷型、二氧化碳型油类火灾一般固体火灾:泡沫型、干粉型

  • 何武sber

    七氟丙烷

    七氟丙烷又称HFC-2227ea,常温下呈气态,无色,无臭,不导电,无腐蚀、无环保限制,大气存留期较短。其灭火机理既有物理作用【分子汽化阶段能迅速冷却火焰温度】,又有化学作用【

    中断燃烧的链式反应】,灭火速度快,效率高,主动性强,非常适合用于保护电器、磁介质、文件档案或高价值的珍品及设备,并对保护的物品无损害,灭火后不留任何残留物。

    七氟丙烷因其对保护的物品无损害,灭火后不留任何残留物尤其适合保护电器、磁介质等优势而广泛应用于变配电房、发电机房等气体灭火系统中。