    气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。 主要有七氟丙烷、混合气体、气溶胶、二氧化碳、

  • 世界级前锋

    按照气体灭火设计规范气体灭火防护区已具备如下安全措施:6.0.

    1防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。6.0.

    2防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。6.0.

    3防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。6.0.

    4灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。6.0.

    5储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。6.0.

    6经过有爆炸危险及变电、配电室等场所的管网、壳体等金属件应设防静电接地。6.0.

    7有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度【LOAEL浓度】,该值应符合本规范附录G的规定。6.0.

    8防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。6.0.

    9灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。6.0.

    10热气溶胶灭火系统装置的喷口前1.0m内,装置的背面、侧面、顶部0.2 m内不应设置或存放设备、器具等。6.0.

    11设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。