灭火器需要多久冲粉
9人参与回答
-
宁静之韵happy
根据中华人民共和国GB4402-1998手提式干粉灭火器的技术标准如下:
从表中可以看到,8公斤的干粉灭火器,不管是BC类还是ABC类,都是≥14秒钟。这个时间,看上去感觉很短暂,其实那是指持续喷射时间。如果是点射的方法,可以喷很大面积了。我带学员做灭火演练,喷汽油盆,一罐4公斤的干粉灭火器,可以供大约15个学员使用的。不算短了。
-
耸参勇啪凡繁偷
消防法规没有这个规定,但是相关的技术标准中有明确规定。以常见的手提式干粉灭火器为例,出厂5年内如未使用过压力指针在绿区,不用充装;出厂满5年或一旦使用过、或压力表指针在红区或接近红区必须立即送专门的维修单位充装,一旦充装后每2年再充装一次;出厂后满10年该灭火器作报废处理。
一般使用ABC干粉灭火器,BC干粉灭火器瓶不得充装ABC干粉。
-
发闷叨叨的
不需要充粉。常规干粉灭火器,5年内不需要送检,只要自己经常看看压力表指针是不是在绿色或者黄色范围就行了。5年后,每两年送检一次,通过了继续有效,直到10年报废。
-
穿草鞋的蟑螂
如果按规范文件。干粉是出厂五年,以后每两年进行充装。但是五年内如果使用了则每二年一次。可以用十年;CO2、洁净气体也一样的,其中CO2可以用十二年,洁净气体十年。水基是出厂三年后首检,然后是一年一检。可使用6年。如果没气压或气压过高的也要检。如果有缺陷的要进行报废。等等。规范这今年底或明年将会有更新。不过每个地区又有所不同。并不完全是按规范的。
-
小胖大胖要减肥
1、换药没有明确规定,所谓粉就是干粉呗,只有干粉坏掉或结块才更换的。2、灭火器的维修,按《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB_50444-2008第5.3.2条执行,干粉灭火器的维修周期是在第一次维修后每2年一次,第一次维修是在5年后(即新购灭火器后5年)。3、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。4、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。 5、手提式和推车式 1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。
-
蓝翔刀工
答:原则上一年换一次,最长最长不允许超过二年,这是最高的一个度。原因很简单:时间久了干粉会吸水、结块、变质,灭火效果会下降。而且在使用过程中万一堵塞喷嘴,可能会发生爆炸等意外。
-
二姐是二姐
小面积的一般用2公斤就好,如果超过100平米就得用4公斤的,当然70~100平米配4公斤也行不过4公斤灭火器提起来有点费力,看你能不能提起4公斤的灭火器2公斤的一般放厨房,4公斤的一般放杂物间对于车辆来说配4公斤合适
-
凉忆亦凉心YF
干粉灭火器多长时间维修换粉一次全新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,最多是两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉...
-
那伊草
关于灭火器我记得规定是第一次可以使用5年。
5年必须去检测, 然后是两年一检, 但是说实话现在上面的人为了减少麻烦,大部分是让你们一年一检的, 你现在的情况是肯定要检查的。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答