灭火器如何不漏检

2022-05-29 11:18:30 291人阅读
灭火器如何不漏检

7人参与回答

  • 堀江侧早

    说七种方法不如说七个步骤,报检,收货,干粉检测,压力检测,水压检测,瓶体检测等,搜索京阳伟业安全查看灭火器年检的相关流程及灭火器年检的注意事项

  • 忘忧草

    灭火器是用来应急的,但要经常检查,不然,关键时候起不到作用,那就麻烦了,检查灭火器有效的方法如下:

    灭火器可见零部件应完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏。

    灭火器可见部位防腐层应完好,无锈蚀。

    检查灭火器铅封情况,是否完好。

    检查灭火器的压力表,如何指针指在绿色区域为有效、可用。如果指针指在红色区域,说明失效了,要更换或重装。

    检查灭火器的喷嘴完好程度,若有破损及时更换。

    检查灭火器的软管是否完好,若老化了也要换掉。

    检查灭火器有效期,主要是是否在有效期内。

  • 无限in迷

    换粉。拿倒专门的地方可以换粉的

  • 爱情解忧杂货店

    平时应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态。

    1.外观检查【1】检查灭火器铅封是否完好。灭火器一经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求再充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。

    【2】检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装;

    【3)检查可见部位防腐层的究好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消肪专业维修部门进行耐压试验、合格者再进行防腐处理;

    【4】检查灭火器可见零部件是否完整;有无变形、松动、锈蚀【如压杆】和损坏,装配是否合理;

    【5】检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,及时在转动部分加润滑油;

    【6】检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。

    2.定期检查【1】每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填;

    【2】对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。

    【3】灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期。

    【4】检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常。

  • 十一月的肖萧邦

    1.主要部件的检查

    压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。

    压力批示器指针是否在绿色区域。

    2.喷射软管的检查

    凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    3.保险机构的检查

    灭火器应装有保险装置。

    这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。

    4.标识的检查

    标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。

    标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

    5.外观检查

    灭火器筒体严重锈蚀的(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于或等于筒体面积的1/3)或连接部位筒体严重锈蚀的。

  • 瞄瞄beybey

    检查灭火器铅封情况,是否完好。检查灭火器的压力表,(有少数的灭火器没有压力表,这里不做讨论)。我们可以看到灭火器压力表有红绿黄三段如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出。注意了,这表明该灭火器已经失效了,请立即充装或更换!如果指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。

优路教育