灭火器配置多少公斤

2022-05-29 11:18:08 232人阅读
灭火器配置多少公斤

9人参与回答

  • 若颜vivian

    1:车用灭火器通常是干粉和水基的两种,最好把灭火器放在座位下面方便第一时间取用。

    2:干粉灭火器型号按照公斤数来算,一般车载的干粉在1KG,2KG左右,3KG太大不易储存在车内,简易式的干粉放在车里又觉得灭火效果太弱放了和没放区别不大,所以一般是1KG,2KG的。干粉的价格较为便宜。

    3:水基灭火器按照溶剂的体积算型号,一般车载的放980ml的,或者2L的,水基灭火器灭火效果优于干粉所以一般都是980ml就够了。但是水基的比较贵,所以买个小的就够了。

    4:车载灭火器推荐水基的,因为水基可以直接喷在自己身上形成一层水成膜,防止火焰灼烧对人造成伤害。

    5:最好的配置是一个980ml放在座位下面,2KG的干粉放在后备箱,万无一失。

  • 杏香满屋

    车用灭火器一般也就1~1.5kg,灭火器是扑灭初期火灾的,如果火大了,还是没有用的。

  • 苏三姨嘿

    灭火器的配置灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定; 2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

    室内灭火器配置标准不同的建筑标配都是一样的。原因:跟据2008年8月13日,中华人民共和国住房和城乡建设部第97号公告批准发布了《建筑灭火器配置验收及检查规范》,该标准为首次制定,标准号为GB50444-2008,于2008年11月1日起实施。建筑灭火器标准: (1)水基型灭火器(手提式水基型灭火器、推车式水基型灭火器) 维修期限:出厂期满3年;首次维修以后每满1年; 报废年限:6年 (2)干粉灭火器(手提式(贮压式)干粉灭火器、手提式(储气瓶式)干粉灭火器、推车式(贮压式)干粉灭火器、推车式(储气瓶式)干粉灭火器) 维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年报废年限:10年 (3)洁净气体灭火器(手提式洁净气体灭火器、推车式洁净气体灭火器) 维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年报废年限:10年 (4)二氧化碳灭火器(手提式二氧化碳灭火器、推车式二氧化碳灭火器) 维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年

  • 金华巨星

    1、这种情况是普通的办公场所,应该配备ABC型干粉灭火器,一般配4公斤的。

    2、按建筑灭火器配置设计规范,通常来讲每具4公斤干粉灭火器的保护范围是75平方左右,设消火栓的可减配30%,所以你这个楼层配6个就够用了。

    3、配置的地点建议在楼两侧各放2具(每个点放2具),楼道中间放2具。

  • 尼崎晴子windy

    小面积的一般用2公斤就好,如果超过100平米就得用4公斤的,当然70~100平米配4公斤也行

    不过4公斤灭火器提起来有点费力,看你能不能提起4公斤的灭火器

    2公斤的一般放厨房,4公斤的一般放杂物间

    对于车辆来说配4公斤合适

  • 第七维King

    根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。

    如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置5-6个5公斤的干粉灭火器。

    记住在仓库门口最少配置有2个。

    还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。

  • 却还加班

    灭火器种类,容量,灭火种类决定最低配置要求。如:8公斤ABC干粉灭火级别是4A114B,对照图表你就知道了【??_?】

  • 红细胞windy

    只要不是水基灭火器都可以。这个需要根据车型的大小来决定,但是一般的私家车配备的车载灭火器1--2公斤就可以了。中型以下货物运输车辆配备4公斤装灭火器一个;中型及以上货物运输车辆配备8公斤装灭火器一个或4公斤装灭火器两个。

    灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。

    灭火器具是一种平时往往被人冷落,急需时大显身手的消防必备之物。尤其是在高楼大厦林立,室内用大量木材、塑料、织物装潢的今日,一旦有了火情,没有适当的灭火器具,便可能酿成大祸。

  • 一杯清茗ANNIE

    具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听