灭火器维修合格证怎么写

2022-05-28 19:35:27 82人阅读
灭火器维修合格证怎么写

9人参与回答

  • 宝子减肥也要吃

    是的,灭火器每年都要年检,你可以把灭火器拿去你买的地方年检,但是价格几乎可以买新的了

  • 工大依寒

    维修中包括冲撞。学习规范吧:

    维修单位必须按规定先检查。

    1、灭火器不论已经使用过还是未经使用,应该逐一对筒体进行水压试验。另外,灭火器已经使用,虽未达到规定的期限,但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压试验前应将筒体内的灭火剂分别放入相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的1.5倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于6%)等影响强度的缺陷。

    2、水压试验合格的筒体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新涂漆。

    3、水压试验合格的筒体(水型的灭火器除外),均应进行烘干。中华人民共和国公安部1995-03-01批准1995-12-01实施,GA95-1995。

    4、压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常,否则,应更换压力表。

    5、喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能自行脱落或击碎。

    6、灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换。

    7、密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换,并符合GB4402第2.2.5款的规定。

    8、8灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。

    9、二氧化碳贮气瓶必须符合GB4402《手提式干粉灭火器》的第2.6条的要求。

    10、贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按GB4351的第3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。

    11、没按GB4351《手提式灭火器通用技术条件》的6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。

    12、维修单位必须严格落实灭火器报废制度。

  • 牛坂伊久美

    南通手提式灭火器维修合格标识单如果是维修合格的话是可以的,

  • 荒唐而伟大

    不一样,年检是每年检测(表示监测过没有问题),维修则是年检有问题和灭火器到头3年,以后每2年必须重新冲装灭火剂的一个合格证,2证最重要的就是时间. -----徐飞专业消防

  • 半度微尘

    不用啊,你看那个压力表就行了,第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内压力小,不能喷出,这时应该到正规的消防器材店重新充装,第二段是绿色区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉

  • 簿蠢屡

    就是说,这个灭火器可以用 4月份刚刚年检了如果是过期了的,肯定会换了这个肯定是没有过期,没有坏的

  • 轻纱云水

    这个是意思就是可以查询到这个灭火器是厂家那天几时,谁人进行维修的。

  • 胡佳阳图文

    是下一次强制检查时间,确保灭火器能够使用。

  • 桐成怀

    可以,这个合格证都是手写日期,因为必须是年检技师检完之后即时填写并张贴的搜索京阳伟业安全查看灭火器年检维修灭火器充气灌粉的相关流程及灭火器年检合格证的发放标准

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听