灭火器坏了怎么维修
7人参与回答
-
初学着ya
二氧化碳灭火器的维修操作规程
一、外观检查
灭火器在维修前,首先应按照灭火器维修技术要求,对灭火器进行外观检查。检查中发现使用年限超12年以及桶底出现锈蚀严重及漆皮脱落的灭火器,不予维修,做以永久性标记并填写报废单。
二、卸压
将外观检查合格的灭火器进行卸压。首先应打开灭火器阀体上的操作机构,放掉其内部压力。
三、解体
将卸压过的灭火器进行拆卸。拆卸时将灭火器安装在专用夹具上,用专用扳手卸下灭火器的器头。用清水将灭火器的器头和桶体进行清洗。
四、分体进行维修
将器头总线全部拆卸,清理器头内部。用压缩空气将虹吸管内部清洗干净,保证气瓶畅通无阻。更换密封圈、芯,更换保险片。检查顶杆、弹簧是否完好,然后进行水压试验。
五、水压试验
将清洗过的桶体注满水,水温不能低于5C°清水后,安装在水压试验台上,然后启动试压泵,反复升压、卸压几次,排除水中的气体,再将压力缓慢均匀的升至灭火器维修技术要求中水压试验应达到的压力值即:22.5MPA,稳定保持一分钟,注意观察不得有泄露和宏观变形。水压试验后,应填写水压试验记录,对有泄露或宏观变形的灭火器应予报废。并填写报废单,并在桶体上做永久性标记。
六、烘干处理
将水压试验合格的桶体放尽水份,倒置于烘干设备中,烘干设备不得超过100 C°。以防漆皮脱落,待桶体内部彻底干燥后,从烘干设备中取出,准备组装。
七、灭火器的组装
将修理好的灭火器的器头与经过烘干的桶体连接处涂性质稳定的密封填料,连接后应留有3-4条螺纹各连接处应密封良好,准备充装二氧化碳灭火剂。
八、灭火剂的充装
将组装好的灭火器的器头出口处与灌充机控制台连接好,打开阀门的操作机构进行二氧化碳的充装,其充装量必须符合规定。相应规格基础上减去0.5所得值。灭火器充装误差不变。
九、气密试验
将充装好的灭火器直立放置在50 C°-55 C°的清水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持60分钟、并注意观察有无泄露气泡。
十、出厂检验
将维修合格后的灭火器安装喷射管,装上保险销打好铅封,外表擦净。最后贴上北京消防局印制的标有灭火器维修时间,检验号的维修合格证、准备出厂。
-
单飞耳扣
(1)使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、设置部位、配置数量和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。
(2)使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围内,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。
(3)使用单位应当至少每12个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器简体是否有变形、锈蚀现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、锈蚀、变形等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变色、变形、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、简体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。
-
谢谢谢红霞
35kg灭火器为手推式灭火器,维修方面以欠压充装与更换易损件为主。
如:时间长了喷管易老化、塑料密封部件损坏等等,建议找消防维保单位做维保即可。
-
及时雨smj
摇动灭火器时,一手托住上部,一手托住底部,上下倒置地摇两到三次。在拔的时候一定要托着下部,不要压着夹板。喷的时候,一定要抓着软管的前部,才能把控好粉末喷出的方向。
4KG以上的灭火器都有喷射药剂胶管右手提起灭火器左手拿住喷射药剂胶管你是腾不出第三只手托底部的,3KG以下的灭火器可以左手托住瓶体底部!因为没有喷射药剂胶管!
-
我是饭特稀V
(1)灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环境温度-5--+45度为好
(2)灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合,防止干粉灭火剂结块、分解。
(3)每半年检查干粉是否结块,储气瓶内二氧化碳气体是否泄漏。检查二氧化碳储气瓶,应将储气瓶拆下称重,称出的重量与储气瓶上钢印所标的数值是否相同,如小于所标值7克以上的,应送维修部门修理。如系储压式则检查其内部压力显示表,指针是否指在绿色区域。如指针已在红色区域,则说明内部压力已泄漏无法使用,应赶快送维修部门检修。
(4)灭火器一经开启必须再充装,再充装时,绝对不能变换干粉灭火剂的种类,即碳酸氢钠干粉灭火器不能换装磷酸铵盐干粉灭火剂。
(5)每次再充装前或灭火器出厂三年后,应进行水压试验,水压试验时对灭火器筒体和储气瓶应分别进行。其水压试验压力应与该灭火器上标签或钢印所示的压力相同。水压试验合格后才能再次充装使用。
(6)维护必须由经过培训的专人负责,修理、再充装应送专业维修单位进行。
-
粉爱Cindy
外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验?灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:
1,灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);
2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;
3,烘干灭火器筒体;
4,重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;
5,重新充装驱动气体氮气压;
6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;
7,灭火器筒体外部的清洁清洗;
-
复制许木木
我猜你是不是要知道灭火器何时更换【维修)?1、定期检查灭火器,看是否损坏或到达报废年限(5-12年,分不同种类,常用的干粉灭火器是10年)2、对损坏的,到达报废年限的,提出更换要求,报单位领导审批后更换3、每年要对灭火器进行一次维修【维护保养),按上年度维护日期算,到期后报单位领导批准,到消防器材维修厂保养。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答