如何进行气体灭火系统手动模拟启动

2022-05-28 19:29:31 486人阅读
如何进行气体灭火系统手动模拟启动

7人参与回答

  • 下谷修司

    自动灭火,应急手动灭火、现场机械施放灭火和逐瓶开启灭火等四种方式。

  • 骏骏芭比

    启动原理:现场手报或是现场报警探头给主机信号,主机给驱动氮气瓶电磁阀信号,打开驱动瓶,驱动钢瓶释放气体灭火。就相当于多设几个小的灭火系统,管道与报警在不同分区之间相互独立,按钮控制接触器启动消防泵即可。

  • 山会沉

    正确答案:B,C,D,E解析:合格判定标准①阀驱动装置的数量、型号、规格和标志、安装位置符合设计要求;②气动阀驱动装置的启动气体储瓶上需永久性标明对应防护区或保护对象的名称或编号。

    ③经检查,拉索式机械阀驱动装置的拉索除必要外露部分外,其他部分采用了经内外防腐处理的钢管防护;拉索转弯处设置有专用导向滑轮;拉索末端拉手设在专用的保护盒内;拉索套管和保护盒已固定牢靠

  • 依米jason

    3. 调试七氟丙烷灭火系统的调试宜在与之有关的灭火自动报警系统及其联动设备调试完毕后进行。

    调试人员需对七氟丙烷灭火系统及主要部件的结构、性能及使用方法有一定的了解和实践经验。系统调试前应对所安装的系统、部件及安装质量进行检查。系统调试时应采取可靠的安全措施,确保人员安全和避免灭火剂的误喷放。调试的主要内容有:对每个防护区(保护对象)进行喷放灭火剂试验和备用灭火剂贮存容器的切换操作试验。■ 喷放灭火剂试验

    1)试验采用的贮存容器数应为防护区实际使用的容器总数的10%,且不得少于一个;

    2)试验采用自动控制方式启动;

    3)喷放的灭火剂试验结果应达到以下要求: ?灭火剂能喷入要求的防护区内,且能从防护区的每个喷头喷出; ?有关的控制阀门工作正常; ?声、光报警信号正常; ?贮存容器间内的设备以及灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。■ 主、备用灭火剂贮存容器切换试验将备用灭火剂贮存容器手动切换到系统管网上,然后进行喷放灭火剂实验,试验结果应与喷放灭火剂试验结果相同。

  • 热力学负温度

    机械应急操作,跑到储瓶间,手动打开相应防护区的选择阀,拔出驱动气瓶上电磁阀的保险销后,拍击电磁阀上启动按钮,启动驱动气瓶,或者操作机械应急操作装置,启动驱动气瓶。

  • 扔唇诿

    1、现场手报或是现场报警探头给主机信号,主机给驱动氮气瓶电磁阀信号,打开驱动瓶,驱动钢瓶释放气体灭火。2、怎么样来实现只启动着火处保护区的气瓶而不启动其它气瓶?就相当于多设几个小的灭火系统,管道与报警在不同分区之间相互独立。3