如何检查二氧化碳灭火器压力

2022-05-28 19:27:16 79人阅读
如何检查二氧化碳灭火器压力

3人参与回答

  • 卜尉谛

    1、灭火器的放置位置。

    2、灭火器的箱子外形及整洁度。

    3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。

    4、喷射软管的检查

    凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    5、保险机构的检查

    灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。

    6、标识的检查

    标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

    7、灭火器上标识:MF(L)依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg。

    8、筒体是否有永久性的标识的检查

    9、保险栓是否已经松开或损坏。

    10、压力表指针是否到达黄色区域,如果到了则需要更换。

    11、灭火器喷嘴是否堵塞和破损。

    扩展资料:

    注意事项

    1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。

    2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。

    3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。

    4、灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。

    灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。

    5、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。

    6、、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。

    7、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。

    参考:

  • 路飞梦想之路

    1、检查瓶体、外观是否有变形、腐蚀现象; 2、灭火器阀及喷管部件是否完好; 3、二氧化碳灭火器校验以称重为准,根据记录重量核定是否欠压; 灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a】 水基型灭火器----6年; b】 干粉灭火器----10年; c】 洁净气体灭火器----10年; d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年; 检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废: a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的; b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的; c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的; d】 筒体严重变形的; e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的; f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的; g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器; h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的; i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的; j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器; k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;

  • 安西丁室

    1、检查瓶体、外观是否有变形、腐蚀现象;2、灭火器阀及喷管部件是否完好;3、二氧化碳灭火器校验以称重为准,根据记录重量核定是否欠压;灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;d】 筒体严重变形的;e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;扩展资料:在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。原理:在加压时将液态二氧化碳压缩在小钢瓶中,灭火时再将其喷出,有降温和隔绝空气的作用。二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。应用范围:适用于A、B、C类火灾,不适用于金属火灾。扑救棉麻、纺织品火灾时,应注意防止复燃。由于二氧化碳灭火器灭火后不留痕迹,因此适宜扑救家用电器火灾。A类火灾指固体物质火灾,如木料、布料、纸张、橡胶、塑料等燃烧形成的火灾。B类火灾指液体火灾和可溶化的固体物质火灾,如可燃易燃液体和沥青、石蜡等燃烧形成的火灾。C类火灾指气体火灾,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧形成的火灾。D类火灾指金属火灾,如钾、钠、镁等金属燃烧形成的火灾。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听