室内装灭火器的要求吗
8人参与回答
-
路我不爱你了
1、这部分一般是由建设单位(开发商)来配的,否则不能通过验收
2、如果未配,可以打96119举报,消防会查处
3、如果配备后丢失或损坏,则由物业和用户协商处理
-
云中的艺声扭
正确答案:b解析:本题考查的是灭火器设置。灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》【gb50140--2005】经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。故此题答案选b。
-
七幕晨
还是有讲究的,一个是灭火器首先是需要正规产品,市面上很多灭火器都是面粉灌装,尤其是一些随车赠送的,由4s店作为赠品进行赠送的。不仅起不到灭火的作用,反而还有助燃的效果。安居防火提醒您,灭火器,尤其是家用灭火器,一般是放置在家里的卧室的房间内,最好是床头旁边,因为往往火灾是在夜晚发生,夜晚也是火灾的频发时间段,所以,灭火器等家用安全应急产品,一定是放置在眼睛一睁,就可以伸手拿到的地方,这也是一个常识。
-
常常Candy
住宅楼的公共部位可按100平米1具1A手提灭火器的标准进行配置 ,1A是指水系的灭火器或者泡沫6公斤以下的灭火器,也可是ABC干粉1公斤的或者2公斤的。具体按照国标 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。 建筑灭火器配置设计规范: 《建筑灭火器配置设计规范》是2005年中国计划出版社出版的图书,中华人民共和国公安部主编。 本规范在编制过程中,以国内外有关同类规范为参考,深入进行调查研究,多次与科研、设计、施工和使用单位进行交流,在广泛征求意见的基础上.积极吸纳国内外建筑火火器配置的工程设计和应用的成熟经验,结合我国现阶段工程实际.经反复讨论、认真修改,最后经有关部门共同审查定稿。 内容简介: 建设部关于发布国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的公告一栋民用建筑可分为公共建筑和居住建筑两大类,在划分消防危险等级的问题上要比工业建筑繁琐,但主要应依据灭火器配置场所的使用性质、人员密集程度、用火用电多少、可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素来划分危险等级。 一般建议按照下面六个因素来选配适用类型、规格、型式的灭火器: 1. 根据灭火器配置场所的火灾种类,可判断出应选哪一种类型的灭火器。如果选择不合适的灭火器不仅有可能灭不了火,而且还有可能引起灭火剂对燃烧的逆化学反应,甚至会发生爆炸伤人事故。 2. 根据灭火器配置场所的危险等级和火灾种类等因素,可确定灭火器的保护距离和配置基准,这是着手建筑灭火器配置设计和计算的首要步骤。 3. 在选择建筑灭火器时应考虑灭火器的灭火效能和通用性。 4. 为了保护贵重物资与设备免受不必要的污渍损失,建筑灭火器配置设计规范的选择应考虑其对被保护物品的污损程度。水型灭火器和泡沫灭火器也有类同的污损作用。而选用气体灭火器去灭火,则灭火后不仅没有任何残迹,而且对贵重、精密设备也没有污损、腐蚀作用。 5. 灭火器设置点的环境温度对灭火器的喷射性能和安全性能均有明显影响。若环境温度过低则灭火器的喷射性能显著降低,若环境温度过高则灭火器的内压剧增,灭火器则会有爆炸伤人的危险。本款要求灭火器设置点的环境温度应在灭火器使用温度范围之内。 6. 灭火器是靠人来操作的,建筑灭火器配置设计规范尤为重要,应对该场所中人员的体能进行分析,然后正确地选择灭火器的类型、规格、型式。通常不同的民用建筑场所内,中、小规格的手提式灭火器应用较广;而在工业建筑场所的大车间和古建筑场所的大殿内,则可考虑选用大、中规格的手提式灭火器或推车式灭火器。
-
闵行卡索拉
关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。
-
湃蝗派
根据建筑单位,应确定危险等级是严重危险级。严重危险级灭火器的最大保护距离是15米。规范还规定:灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点
-
豹豹大神
概述:买房装修是我们入驻前必须的一步,装修工人的安全意识良莠不齐,极易形成火灾隐患,对小区安全及人身安全造成威胁。所以,小区物业对于装修期间要求配备灭火器是合理的,而且很有必要。
装修施工的火灾隐患现象
装修施工中,因为各路装修工人混在一起,大多都是各图自己方便,材料堆放、私接电源、垃圾存放等随心而欲,根本不顾及安全隐患、缺乏安全意识,一旦出现火灾事故,到时将悔之晚矣。施工中存在的隐患主要表现在以下几个方面:
①私拉乱接电线是最大安全隐患。对于家用220V的电源线一般用线型号是2.5m^2铜芯线,最大负荷超不过5千瓦。而施工中的电焊机、切割机、角磨机、热溶机、电烙铁等等,累计远远超出负荷,导致电线短路、起火。
②装修工人施工现场做饭、留宿,使用大功率电器,同样存在安全隐患。明火使用与装修材料混在一起,装修材料中的油漆等易燃品都是火灾隐患。
③施工中工人习惯性吸烟和随地乱丢烟头也是存在有火灾安全隐患。装修材料包装中泡沫、纸箱、塑料薄膜等都是易燃品,遇明火即会燃烧,所以乱丢燃烧着的烟头,极易发生火灾。
惨痛的教训记忆犹新
发生在我们东旭小区的火灾事故教训还历历在目,火灾原因就是装修中工人的一个小小烟头而引发火灾。当时位于9号楼503室进行室内装修,施工人员在堆满外包装纸箱、泡沫的阳台上抽烟,随手丢弃的烟头而引发大火。
当时新房还未供水,消防设施不到位,火势难以控制,造成整栋楼受到不同伤害,后经过消防火警施救才得以控制。经济损失高达四十多万,幸亏没有受到人员伤亡,给业主及施工方都带来损失。
如果当时身边放有灭火器,一切将不会发生,最起码事态没那样严重。
灭火器使用常识
当出现火情时,首先检查灭火器(干粉型)的工作压为是否正常。指示针绿色为正常,红色即欠压。
其次,将灭火器上下颠倒几次,使内部干粉散动,拔下保险销,右手握住压把,左手紧握喷管,保持安全距离进行操作。
总结:物业对于业主装修要求配备灭火器是很有必要的。但安全防范意识不可忽视,只有提高认识,自觉遵守操作规范,方可排除安全隐患,才能做到安全生产、文明生产。
-
巧克力dreamy
你安全意识非常强!家里如果遇到火灾初期这种情形,肯定是放灭火器比不放更加有保障!
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答