灭火器瓶体上数字怎么看

2022-05-28 19:21:30 498人阅读
灭火器瓶体上数字怎么看

7人参与回答

  • 砒霜熊掌

    灭火器瓶体的生产日期是瓶体上面的钢印,二氧化碳灭火器在瓶体肩部, 干粉和水基型灭火器在瓶体底部的底座外圈。 灭火器上标识:MF(L)8依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg灭火器的有效期:各类泡沫灭火器,有效期一年,每年维修一次;各类二氧化碳灭火器,有效期二年,每两年维修一次;各类干粉灭火器,有效期二年,每两年维修一次;各类1211灭火器,有效期五年,维修年限视保管情况而定。 灭火器有出厂日期跟年检日期两个,出厂日期是钢印打在瓶体上,年检日期是年检合格证白色的贴在瓶体上,干粉灭火器一般都保质10年10年后报废,年检日期是每年必须进行一次检测以确保灭火器能够正常使用搜索京阳伟业安全查看灭火器年检维修的详细信息一、手提式灭火器检查外观: 标识的检查:标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等; 筒体是否有永久性的标识的检查:标记一般都是钢印的,钢印的内容有2条,出厂日期和灭火器的水压试验压力,一般还有出厂编号。钢印一般打在灭火器筒体上部颈圈外表或在筒体下部不受压的底圈外部; 外观检查:灭火器筒体严重锈蚀的(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于或等于筒体面积的 1/3)或连接部位筒体严重锈蚀的。内扣式器头没有或未装卸气螺钉或固定螺钉的。灭火剂量大于或等于4Kg灭火器未安装间歇喷射机构的。灭火器筒体严重变形的。没有生产厂家名称和出厂年份的。灭火器出厂日期算起达到如下年限的必须报废:手提式干粉灭火器8年。 二、主要部件的检查 : 压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。 三、喷射软管的检查: 凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。 四、保险机构的检查: 灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。

  • 璇玑xd

    1、凡是4公斤及4公斤以上的手提式灭火器,均由导管的,即2公斤无长皮管,4公斤有长皮管;

    2、所有的灭火器上标注规格的。如MFZA2表示2公斤的ABC干粉灭火器,MFZA4表示4公斤的ABC干粉灭火器;

    3、如果是一般固体物质场所一般配置ABC干粉灭火器,建议配置5公斤的。2公斤的ABC干粉灭火器适用于轻危险级火灾危险场所,3公斤与4公斤的灭火级别一样的,适用于中危险场所,5公斤以上的几乎所有场所均符合要求。记住,1只6公斤的ABC灭火器的灭火效果大于2只3公斤的,因为小的灭火器一旦灭火用完后再另取灭火器之间有间隔时间,容易死灰复燃。

  • 小耳朵zuoear

    GB是国标号213344是钢瓶的ID号,相当于人的身份证TP是水压试验的压力22。5MPAWP是工作压力15MPAW是重量56。2KGS是钢瓶的壁厚5。7MMV是容积41。3L生产日期是06年9月如果钢瓶的其他位置没有打水印的标识,那这只钢瓶已经过期了,氧气的钢瓶是两年一检的,有不清楚的可以再问我

  • 你是我的梦想丫

    绿区是安全区,黄区危险区,红区失效区。

    指针指到黄区说明灭火器瓶里的驱动气体气压太高了,有一定的危险性。

    若降到指针指向红区则表示驱动气压已经低于安全值,该灭火瓶已经丧失灭火能力了,应及时补充压力。

    只有在绿色区域才能正常使用。

    但注意:在1。0~1。4之间是允许范围。太高太低都不行了。必须送检了。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。