消防检测要检测多少个烟感

2022-05-28 19:20:29 363人阅读
消防检测要检测多少个烟感

6人参与回答

  • 隼田那加heaven

    这个按照规范规定的是报警主机的回路每个回路不超过200点,其中联动点位不超过100个;每32个点位设置一个隔离器;每台报警主机不超过3200点位,其中联动点不超过1000点位。所以最多的也就是每个回路200个点位的,不能再多了。

  • 春之无奈

    建筑设计防火规范上有明确规定。喷淋头的保护面积是半径1.8米的圆,每个烟感的保护面积是60至80平米左右,与房间高度有关,与两个烟感之间距离有关,与烟感距墙、梁、出风口等遮挡物有关。喷淋头和烟感的数量还取决于房间布局,如果划分了很多小房间,每个房间都要确保符合规范要求,可能需要的烟感和喷淋头会比较多。

  • 草原小卓玛

    2个烟感之间的距离不超过15米。到墙壁距离大于50厘米.。 高度3-6米一个烟感管60平方米,6-8米一个烟感管80平方米!。 注意是方圆的面积!

  • 况功巧

    理论值大约22个,但实际安装肯定要超过此值的。

    比如一只烟感的保护面积为60平方,但你两个房间才大约60平方,那么这60平方的话就需要2只烟感。比如走道,实际的保护面积是没有60的。再比如一个房间是200平方,每只保护60平方,那么三只不够就需要4只。所以理论值其实没有什么参考的,保护面积只是在设计时有个依据。有平面图,方能知道大概需要多少只烟感。要通过消防验收,需要经过有消防设计资质的设计院进行图纸设计并有安装资质的施工队伍施工的。

  • 乐观的望了

    每季度做分期分批抽样检测,每年做全点检测,每隔2----3年做烟感清洗

  • 熊二二XEE

    不需要,只要测试2组烟感和温感,如果能启动报警就可以了!

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。