使用灭火器时离着火点的距离是几米
4人参与回答
-
终点
这个要看具体情况,比如灭火器类型大小还有防护建筑物的重要程度。
一般来说,我国对灭火器的有效防护面积规定在15-30米之内,但是特殊情况也要特殊分析。
-
南极奇观
看你所在地方的用途
民用高层建筑是公共区域每100平米放置一具1A级灭火器
其他请看以下《建筑灭火器配置设计规范》中的相关规定:
第四章灭火器的配置
第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.1的规定。
A类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.1
危险等级严重危险级中危险级轻危险级
每具灭火器最小配置灭火级别 5A5A3A
最大保护面积【m2/A】 10 15 20
第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.2的规定。
B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2
危险等级严重危险级中危险级轻危险级
每具灭火器最小配置灭火级别 8B4B 1B
最大保护面积【m2/B】 5 7.5 10
第4.0.3条 C类火灾配置场所灭火器的配置基准,应按B类火灾配置场所的规定执行。
第4.0.4条地下建筑灭火器的配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加30%。
第4.0.5条设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:
一、设有消火栓的,可相应减少30%;
二、设有灭火系统的,可相应减少50%;
三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。
第4.0.6条可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,灭火器的配置数量可相应减少70%。
第4.0.7条一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。
第五章灭火器的设置
第一节灭火器的设置要求
第5.1.1条灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
第5.1.2条灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。
第5.1.3条手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.15m。
第5.1.4条灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。
第5.1.5条灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。灭火器的使用温度范围应符合本规范附录五的规定。
第二节灭火器的保护距离
第5.2.1条设置在A类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。
A类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.1
危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级 15 30
中危险级 20 40
轻危险级 25 50
第5.2.2条设置在B类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。
B类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.2
危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级918
中危险级 12 24
轻危险级 15 39
第5.2.3条设置在C类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应按本规范第5.2.2条规定执行。
第5.2.4条设置在可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所的灭火器,其最大保护距离应按国家现行有关标准、规范的规定执行。
-
宝宝牛牛宝宝
一般来说使用灭火器时距离起火点距离应保持在1.5~2.5米,因为太近可能导致人员被烧伤,太远则无法起到扑灭作用。正常情况下自远而近,在灭火器压制住火势后可以适当前进,但是前提必须确保灭火者安全。
-
漫果格子
简单算一下,先算四面墙板,(4.5+11.5)*2*3=96平米,顶板抛出前后左右各抛出1米,(11.5+2】*【4.5+2】=87.75平米,总共183.75平,套定额综合单价为111元/平,总造价约为111*183.75=20396元,再滚上规费和税金大约在22500左右~~~~
相关问题
- 用水灭火属于降低着火点吗5个回答
- 降低可燃物的着火点能达到灭火的目的吗3个回答
- 使用干粉灭火器在距离着火点多少米5个回答
- 干粉灭火器在距离着火点几米4个回答
- 灭火器灭火时离火点几米3个回答
- 灭火是为了降低物质的着火点吗3个回答
- 降低可燃物的着火点是灭火的一条途径吗3个回答
- 灭火可以降低着火点吗4个回答