哪些地方配置灭火器
5人参与回答
-
分份粉奋芬
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。
-
牛坂伊久美
施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施。在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:1易燃易爆危险品存放及使用场所。2动火作业场所。3可燃材料存放、加工及使用场所。4厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。5其他具有火灾危险的场所。 临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。建筑高度大于24m或单体体积超过30 000m3的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。施工现场的下列场所应配备临时应急照明:1自备发电机房及变配电房。2水泵房。3无天然采光的作业场所及疏散通道。4高度超过100m的在建工程的室内疏散通道。5发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。
-
老唐呀
在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:
①易燃易爆危险品存放及使用场所。
②动火作业场所。
③可燃材料存放、加工及使用场所。
④厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。
⑤其他具有火灾危险的场所。
-
何武sber
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005确定场所的火险种类和危险等级, 灭火器选型, 计算灭火器数量。
-
妙才没来么
在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:(1)易燃易爆危险品存放及使用场所。(2)动火作业场所。(3)可燃材料存放、加工及使用场所。(4)厨房操作问、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。(5)其他具有火灾危险的场所。