  • 秋日丽影

    自动喷水灭但在日常消防监督检查中,发现有一个,但在日常消防监督检查中发现,由于各种原因导致部分已投入使用的自动喷水灭火系统存在一些容易忽视的技术问题,影响系统的可靠性。

    常见的问题有:

    水泵接合器的安装位置不当。设置在墙体上的水泵接合器,应避开玻璃幕墙;末端试水装置设置的随意性较大;施工中不注意对喷头的保护,安装后没有采取相应的保护措施,导致喷头不能正确感温延长灭火动作时间;自动喷水灭火系统泵房环境工作恶劣;屋顶水箱不经过报警阀直接接入系统给水管网;稳压泵流量过大造成自动喷水灭火泵误启动;喷头原有布局被随意调整出现保护盲区;供水系统没有防止超压、泄压的技术措施;利用景观水池做自动喷水灭火系统水源,其水质无法保证;自动喷水灭火泵电路装设过载保护切断器,导致自动喷水灭火泵无法正常启动。

  • 聊幼附大

    火警处置程序

    1.通过火灾报警控制器的部位指示,查明发生火灾报警信号的探测器部位,通过无线对讲系统或单位内部电话立即通知巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员迅速赶往现场实地查看,确认是否发生火灾;

    2.如误报,应派人员观察现场是否有大量粉尘、水雾滞留;气流速度是否过大;是否有高频电磁干扰等。如果环境干扰因素正常存在,应记录在案,并考虑更换探测器类型。如有大量粉尘存在应考虑感烟探测器更换成感温探测器。如干扰因素是偶然的,例如宾馆客房内客人吸烟过多、厨房内油烟致使误报,应排除现场干扰因素,并对火灾报警控制器复位,消音即可,认真做好记录。

    3.消防控制室接到查看人员确认的火情报告后应立即启动相关的消防设施:

    (1)按疏散顺序接通火灾报警装置和火灾事故广播

    (2)启动消防控制设备控制的所有灭火设备,如启动消防泵、喷淋泵、气体灭火、泡沫灭火和干粉灭火设备等。

    (3)接通火灾事故照明灯和疏散指示灯。

    (4)停止有关部位风机,关闭防火阀,并注意接收其反馈信号;

    (5)启动有关部位的防烟、排烟风机(包括正压送风机)和排烟阀,并注意接收其反馈信号。

    (6)关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并注意接收其反馈信号;

    (7)发出控制信号,强制电梯全部停于首层,并注意接收其反馈号;

    (8)切断有关部位的非消防电源;

    4.立即拨打“119”电话报警

    5.火灾处理完毕后,应做好以下工作:

    (1)将各种消防设备回复到正常运行状态;

    (2)保存号消防控制设备的所有报警、灭火的原始记录;

    (3)认真做好记录。

    水灭火系统火警操作

    1.检查并确保系统的总控制阀门处于全开状态。

    2.查清喷水楼层和部位。

    3.检查供水压力和水源,必要时立即启动消防水泵供水,并做好由消防车通过水泵接合器加压供水的准备。

    4.在确认火灾已被扑灭时,立即停止供水,以减少不必要的水渍损失。

    5.检查火灾区域喷头,更换已动作喷头和明显受损的喷头,使系统恢复正常战备状态。

    6.每个消火栓处设有启动消防水泵的按钮。火灾确认后,只要某楼层着火,按下消火栓启泵按钮,将信号传递到消火栓控制器上,立即发出声、光报警信号,启动消防水泵、供水灭火。消防控制室操作人员在接到发生火灾的信息后,应立即通过控制器启动消防水泵。

  • 动态观察者

    你是想知道工作原理吧? 自动喷水灭火系统由给排水专业设计,一般是湿式系统。

    喷头上有感温元件,当火灾发生时,环境温度达到设定值,喷头自动喷水;消防管内有水流动,水流指示计、报警阀组产生报警信号输入到火灾自动报警系统(电气)。当喷...

  • 优德医药商城

    这个消火栓根据设置的建筑性质不同价格不同,一般的住宅是550-600元/套左右,商业等多层建筑是650-700元/套左右,单层环网的商业或者地下车库、单层厂房的是850-900元/套的清工价格,一般包含辅材的话,每套增加 50-100元左右;自动喷淋的价格是不吊顶的是65-70元/点位,吊顶的是75-80元/点位,包辅材的话每个点位增加5-10元。消防自动报警系统按照电位计算的不吊顶的在65-70元/点位,吊顶的每个点位增加5元,包辅材的每个点位再增加5元,超高的每超高一米增加3-5元/点位的。

  • 酸的小意境

    不给过程直接给结论~喷淋用水量30l每秒,持续一小时,总用水量108t。具体的你可以查喷规,一个喷头是5l/s,要求持续喷水时间不短于半小时。

  • 巧克力dreamy

    1,查管网密闭性,看是否漏气,观察空压机启动是否频繁2,查报警阀功能是否完善3查水泵供水是否正常4查高位水箱和增压装置是否正常,最后做系统联动模拟实验。

  • 不如去卖菜

    检查压力表压力.表压降压检查系统管网是否有漏水点.杜绝漏点.

    处理要点.根据报警地点是.误碰及时关闭酒精炮就近总阀.有危险火灾.就地附近墙里有水带或有滚托水管来及时操作来灭火。

    一个角度看法不全面.望大家补上