机房气体灭火全称叫什么

2022-05-28 18:55:09 248人阅读
机房气体灭火全称叫什么

5人参与回答

  • 坎匠祷

    配电间必须装气体灭火。

    《高层民用建筑设计防火规范》第四章明确规定:

    下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:

    1、国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室。

    2、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室。

    3、两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点。

    4、国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库,一级纸绢质文物的陈列室。

  • 幸福的价值金牛

    鉴于机房的设备和环境,只能使用气体消防,因为用其他任何种类的灭火器所喷出的药剂都会影响到电子电路,推荐使用iRock磐石感温自启动灭火装置,这种装置能点对点的实施探测和灭火,希望能帮到你~

  • 俄爱咱爷们儿弑

    GB25972-2010《气体灭火系统及部件》2010年1月10日发布,2010年6月1日实施。原行业标准GA 400-2002《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》废止,国标发布日期和实施日期之间的时段即为过渡期。

    气体灭火系统种类:七氟丙烷(HFC--227ea)自动灭火系统;三氟甲烷(HFC-23)灭火系统;六氟丙烷(HFC-2365a)灭火系统;氮气(IG-100)灭火系统;惰性气体(包括IG-01纯氩气)灭火系统;IG541气体灭火系统(又名烟烙尽,含52%氮气+40%氩气+8%二氧化碳】 ;IG-55(氮气50%+氩气50%)灭火系统;气溶胶灭火产品(包括EBM、DKL、气龙、ZQ、S型、华神)等。

    气体灭火系统适用于扑救下列火灾:1、电气火灾;2、固体表面火灾;3、液体火灾;4、灭火前能切断气源的气体火灾。

    注除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。

    气休灭火系统不适用干扑救下列火灾:1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;2、钾、镁、钠、钦、锆、铀等活泼金属火灾;3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;5、可燃固体物质的深位火灾。

    大型计算机房、邮电通讯机房、广播电视通信机房、资料档案库、图书馆珍藏库、博物馆保管库、金融机构保管库等,一旦采用干粉或其他灭火介质,其中存放的精密设备和珍贵物品,会被干粉毁坏和污染,如果使用二氧化碳,则会造成精密设备的“冷击”作用,其结果与火灾的损失相同甚至更大。

    1994年11月11日,公安部等单位联合发布《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》公通字(1994)94号;1999年公安部《关于逐步淘汰哈龙固定灭火系统和哈龙灭火器有关问题的通知》公消(1999)031号;2001年8月1日公安部《关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知》公消(2000)217号;2005年底停止生产哈龙1211灭火剂,2010年停止生产哈龙1301灭火剂。

    其他《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,《气体灭火系统施工与验收规范》GB50263-2007,《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 ,《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2007,《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ140-90,《火灾自动报警系统设计规范》 GB50261-98

  • 飞天波浪

    气体灭火系统是灭火剂以气体或液体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。气体灭火系统已广泛应用于机房、配电房、档案室、环保清洗设备、工业除尘过滤设备等重点防护区。

    一、七氟丙烷气体灭火系统

    七氟丙烷气体灭火系统是一种高效能的灭火设备,七氟丙烷(HFC--227ea)灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的洁净气体,七氟丙烷气体灭火系统对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301气体灭火系统最理想的替代品,也是目前应用较多的一种气体灭火系统。

    二、高压二氧化碳灭火系统

    高压二氧化碳气体灭火系统灭火剂为100%二氧化碳气体,二氧化碳灭火剂来源广泛、价格低廉、电绝缘性高、清洁无残留物、长期贮存不变质,不会损坏设备,,灭火时不污染火场环境,灭火后很快散逸、不留痕迹。二氧化碳灭火系统目前唯一可进行局部应用的气体灭火系统。

    三、IG541混合气体灭火系统

    IG541混合气体灭火系统其灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。

    四、热气溶胶灭火系统

    热气溶胶灭火系统是一种新型灭火剂,其灭火剂是由一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶中60%以上是由N2等气体组成,其中含有的固体微粒的平均粒径极小【小于1μm】,并具有气体的特性【不易降落、可以绕过障碍物等】,故在工程应用上可以把热气溶胶当做气体灭火剂使用。

    当然,选择哪种气体灭火系统需要根据防护区现场来设计安装,就需要根据规范和现场情况由专业消防工程师来设计相应的方案。

  • 张莹晶sophie

    《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定电脑机房等有精密仪表设备的防护区灭火器应选用气体灭火器来补充灭火。具体可选择手提式二氧化碳、手提式七氟丙烷等灭火器。根据《电子信息系统机房设计规范》机房应做气体灭火系统,通常机房灭火系统应包含以下几个部分:烟感温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。