库房灭火器怎么放置

2022-05-28 18:44:50 196人阅读
库房灭火器怎么放置

3人参与回答

  • 韩诚诚free

    10-20平米放置1个4或5公斤的灭火器,根据厂房内的物品放置相应类型的灭火器,120平米的厂房一般放置10到15个3KG的灭火器这是一个很复杂的问题,不是说个平方数就可以的。 要根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,其它一般的车间,就要根据生产设备来进行配合,根据不同的情况(如发热仪器)来配置。

  • 王的生活已发

    要规划一个区域专门放置,地面贴上斑马线,是为了物料摆放时不能放在灭火器区域内,一般定到1.5-2米左右区域规划,要保持灭火器方的位置易拿易方的地方,要放置在明眼的地方就是别人一眼就可以看的到的地方,灭火器不可以被物品堵起来,这也是ISO标准。

  • 小非非MILK

    干粉灭火器存放的标准有以下几点:

    一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:

    1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。

    2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。

    3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。

    4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

    二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。

    三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。

    四、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定:

    1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。

    2、耐火等级不应低于二级。

    3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。

    五、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。