自动喷水灭火系统主要附件有哪些

2022-05-28 18:39:39 154人阅读
自动喷水灭火系统主要附件有哪些

5人参与回答

  • 勤奋的月小灵

    干湿两用自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。其组成包括闭式喷头、管网系统、干湿两用报警阀、水流指示器、信号阀、末端试水装置、充气设备和供水设施等。干湿两用系统在使用场所环境温度高于70℃或低于4℃时,系统呈干式;环境温度在4℃到70℃之间时,可以将系统转换成湿式系统。

  • 饭粒儿的老巢

    主要有:

    1、湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;

    2、干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;

    3、预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;

    4、重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;

    5、雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。

  • 鸡爪子小杀手

    当发生火灾时,由于着火现场温度急剧升高,,当温度上升到一定值时,使闭式喷头中玻璃体内的热敏液体受热膨胀而导致玻璃球炸裂,喷头打开,喷出压力水灭火,喷水后管网压力下降,湿式报警阀自动打开,接通管网和水源以供水灭火。管网中设置的水流指示器感应到水流时,发出电信号。

  • 索德思内

    (1)自动喷水灭火系统的系统选型,应根据设置场所的火灾特点或环境条件确定,露天场所不宜采用闭式系统。(2)环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。(3)环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。(4)具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:1)系统处于准工作状态时,严禁管道漏水。2)严禁系统误喷。3)替代干式系统。(5)灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。(6)具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:1)火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域。2)室内净空高度超过表5-2的规定,且必须迅速扑救初期火灾。3)严重危险级Ⅱ级。【3标§】采用闭式系统场所的最大净空高度(m)表5-2(7)符合表5-3规定条件的仓库,当设置自动喷水灭火系统时,宜采用早期抑制快速响应喷头,并宜采用湿式系统。【3标§】仓库采用早期抑制快速响应喷头的系统设计基本参数表5-3注:快速响应早期抑制喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板。(8)存在较多易燃液体的场所,宜按下列方式之一采用自动喷水--泡沫联用系统:1)采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能。2)雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能。3)雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃。系统中泡沫灭火剂的选型、储存及相关设备的配置,应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151--2010)的规定。(9)建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水--泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内湿式系统,并应与其配水干管连接。(10)自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施。1)应设有洒水喷头、水流指示器、报警阀组;压力开关等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施。2)控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管。3)应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口。4)干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。(11)防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。

  • 千鲤溪

    有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。