气体灭火属于高压系统吗

2022-05-28 18:37:31 388人阅读
气体灭火属于高压系统吗

7人参与回答

  • 勇敢不勇敢小姐

    灭火用惰性气体的主要成分是:氮气52%、氩气40% 、CO28% ,其ODP值为0,ATL和GWP值不计,NOAEL值为43% ,分为15MPa和20MPa两种,用专用钢瓶和专用瓶头阀以气态方式贮存,即是高压气体贮存方式。如果对你有用,请点击页面上的好评给俺个支持哈。

  • 颜冉太

    高层建筑中的地下室的配电房是必须做气体灭火系统的。配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。气体灭火系统有七氟丙烷灭火系统、高压二氧化碳灭火系统等,具体选择哪种气体灭火系统,需要根据配电房的面积和大小来设计,最好是找专业的公司来设计。有个念海消防,可以问问。

  • 死鹊屠

    最好是配置有自动报警系统的鼎亚七氟丙烷自动灭火装置,这是目前国内气体灭火行业应用最广泛的一种。具有灭火效率高、洁净环保、经济实惠等特点。广泛应用于计算机房、通讯机房、程控交换机房;油库、洁净厂房、电子车间、等各类高档设备房;档案馆,图书馆、博物馆、票据房、资料室、文化馆、银行金库;发电机房、电厂、配电房、电源房等重要场所。

  • 王不留行也

    气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。 主要有七氟丙烷、混合气体、气溶胶、二氧化碳、

  • 游戏Or嘻

    根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.2.7条规定防护区应设置泄压口,此条是针对气体灭火系统做出的规定,即七氟丙烷、IG541及热气溶胶灭火系统。

    但在热气溶胶的相关章节内及一些技术规程和地方标准中,对热气溶胶灭火系统的防护区泄压口均为做出明确要求,且该系统的泄压口面积计算公式也未给出。在气体灭火系统中,七氟丙烷、IG541及二氧化碳系统的药剂均是储存在高压容器中,药剂喷放时间短,会造成防护区内压力短时间内集急剧上升,故应设置泄压口进行泄压。而热气溶胶系统的药剂量相对于其他系统具有药剂量少,药剂喷放缓慢的特点,且喷放时超压很小(ΔP≤100Pa),通过门、窗的缝隙即可进行泄压。 综上理由,个人认为在设置热气溶胶的防护区内,可不设置泄压口。

  • 梦艹灵

    好专业,事故排风是在火灾触发了建筑内的自动排风系统,或者控制室人员手动控制风机进行排风,这里的排风其实就是排烟,烟气聚集会造成建筑内部热辐射增强,可能造成室内轰然。并且灭火时需要排除浓烟才能找到着火点,所以排烟是非常重要的。

    气体灭火一般用于金融业,图书馆等地方,或者大型精密仪器机房,因为不能沾液体和粉尘,也就是淋了水可能造成的损失比火灾还大,这种情况下选择气体灭火,最常见的是七氟丙烷和二氧化碳。与普通灭火设施的区别在于气体灭火消防设施造价昂贵,维保昂贵。

    两者没有可比性,这只是两个互相没有直接联系的灭火措施。要说区别的话,一个是把里面的气排出来,一个是送气体进去。

  • 酒宗慕

    高压二氧化碳气体灭火一定要驱动瓶吗

    二氧化碳自动灭火系统由:气体灭火报警控制系统、火灾探测系统、灭火驱动盘、声光报警装置、放气门灯、紧急启动、停止按钮、灭火剂贮存瓶、容器阀、高压软管、选择阀

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听