灭火装置多久检查
6人参与回答
-
生野翻絮
灭火器定期检查的要求是: 1.清水灭火器每半年进行一次全面检查。检查时应卸下器盖,其内容:一是检查气瓶的防腐层有无脱落和锈蚀状况。轻度锈蚀的及时补好,明显锈蚀的送消防专业维修部门进行水压试验;二是检查气瓶内二氧化碳的重量,若重量减少10%时,应进行修复充足;三是检查灭火器筒体有无明显锈蚀,有明显锈蚀的应送消防专业维修部门进行水压试验;四是检查灭火器操作机构是否灵活可靠;五是检查灭火器内水的重量是否符合规定,水量不够的补足,水量超过的排出;六是检查灭火器盖密封部位是否完好,喷嘴过滤装置是否堵塞。各项要求合格者应按规定装配好。 2.泡沫灭火器每半年应检查一次。检查时应拆开灭火器盖,其内容:一是检查滤网安装是否牢固,滤网是否堵塞;二是检查灭火器盖的密封橡胶垫是否完好,装配有无错位现象;三是检查瓶盖机构,在向上扳起后,中轴是否能自动弹出:四是推车式灭火器应检查行驶过程中有无药液渗出现象;五是推车式灭火器检查瓶口密封圈是否腐蚀,喷枪、喷射软管及安全阀有无堵塞,行走机构是否灵活可靠,并在转动部位加注润滑脂;六是每年检查一次灭火剂,主要检查药液的发泡沫倍数和泡沫消失率是否符合规定的技术要求。 3.干粉灭火器检查内容:一是每半年卸下气瓶,称量气瓶内二氧化碳的重量。手提式灭火器二氧化碳气瓶的泄漏量达于额定重量的5%或7g【取两者中较小值】,推车式灭火器二氧化碳泄漏量大于10%时,应按规定充足。二是检查操作机构是否灵活,筒体密封是否严密,灭火器盖是否紧固。三是每年检查一次干粉是否吸湿结块【干粉受潮的烘干可继续使用】,若有结块应及时更换。四是检查灭火器出粉管、进气管、喷嘴和喷枪等有无堵塞;出粉管防潮膜、喷嘴防潮堵有无破裂。发现堵塞应及时清理,防潮膜、防潮堵破裂应及时更换。 4.二氧化碳灭火器每半年检查内容:一是检查喷嘴和喷射管道是否堵塞、腐蚀和损坏。 二是刚性连接式喷嘴是否能绕其轴线回转,并可停留在任何位置。三是推车式灭火器行驶机构是否灵活可靠,并加注润滑脂。四是每年至少称量一次重量,手提式灭火器的年泄漏量不得大于灭火剂规定充装量的5%或50g【取两者中较小值】,推车式灭火器的年泄漏量不得大于灭火剂规定充装量的5%,超过规定泄漏量的应检修后按规定充装量重灌。灭火器上有一圆型压力指示表,指针在绿色位置时表明压力正常,指在黄色时表示压力过高,可能会造成喷射时间减少,指在红色时表明已开启过或压力过低不能正常使用。所以要经常检查压力表,及时更换填充物。
-
秋后的落雁
按照要求是要半月检查一次的,因为石化企业装置属于特殊行业,易燃易爆,事故相对比较多,灭火器必须保证质量,检查的频次也比较高。 按照要求是要每半个月要检查一次的。
-
小虾XO
您好,5.1.安.居.为您服务。
其实灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体 , 另外一个方面,灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,有效期是五年,但一般来说灭火剂的更换期为 1到 2年。所以最好一年定期检查一次。
根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定
7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a】 水基型灭火器----6年;
b】 干粉灭火器----10年;
c】 洁净气体灭火器----10年;
d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;
7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:
a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;
b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;
c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;
d】 筒体严重变形的;
e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;
f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;
g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;
h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;
i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;
j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;
k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;
l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);
m】 被火烧过的灭火器;
n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;
o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;
p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。
-
小小卷的大大卷
中华人民共和国公安部1995--03--01批准 1995--12--01实施灭火器的检查3.1灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位【以下简称维修单位】检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;3.2灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。
3.2.1手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。3.2.2手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。3.2.3手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a. 手提式化学泡沫灭火器----5年; b. 手提式酸碱灭火器----5年; c. 手提式清水灭火器----6年; d. 手提式干粉灭火器【贮气瓶式】----8年; e. 手提贮压式干粉灭火器----10年; f. 手提式1211灭火器----10年; g. 手提式二氧化碳灭火器----12年; h. 推车式化学泡沫灭火器----8年; i. 推车式干粉灭火器【贮气瓶式】----10年; j. 推车贮压式干粉灭火器----12年; k. 推车式1211灭火器----10年; l. 推车式二氧化碳灭火器----12年。
-
抹茶子啊哈哈
水基型灭火器出厂满3年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔1年进行1次测试;干粉灭火器出厂满5年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔2年进行1次,测试合格后方可继续使用;按照标准灭火器应该每日安排专人进行巡检,至少每月对灭火器进行一次检查,并进行记录
-
今生只有你一个
1、灭火器应当天天检查,以备不测。
2、但是你问“灭火器应当几年检查一次”可能真实意思是问多少年重新充装、检修一次,是不?
3、一般使用的灭火器为ABC干粉灭火器,该灭火器从出厂开始,满5年应当送专门的维修单位进行检修充装,一旦使用过后(不管是否用完)应当立即送检修单位检修,一旦充装后每2年送检修一次。灭火器从出厂到报废10年。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答