通讯机房适用哪种灭火器
8人参与回答
-
毙咸授
普通机房,现在一般都是采用七氟丙烷灭火器,至于使用量,用房间体积计算一下就可以了,不过需要注意的是一般可重装气体重量都是小于实际容量的。
-
风中狂风
1、电脑机房可以使用:干粉类的灭火器、二氧化碳灭火器和卤代烷型灭火器。其中二氧化碳灭火器是最佳选择,因为,相对其他类型灭火器,二氧化碳型灭火器对人和现场的影响最小。
2、禁止使用:泡沫型灭火器、水型灭火器。此类灭火器在灭火的同时,易导致电脑机房电源短路起火和电子设备短路烧毁。
-
分成倌
火灾探测器来说的话,最佳应该选择吸气式感烟火灾探测器。因为可以直接探测到机房机柜里,也可以探测整个机房,而且灵敏度高,可以提前几十分钟到几个小时报警,往往小隐患时就知道了,而不必是已经火灾了才报警。
除了感烟探测器,应该还有点型感温探测器,配合使用。因为机房一般也会有气体灭火系统,配套需要的。
-
天渊tw
机房内存储的是服务器、机柜等电子设备,机房火灾属于带电物体的火灾,根据《建筑灭火器配置设计规范》可知属于E类火灾,E类火灾所用灭火器必须用能达到电绝缘性能要求的灭火器来扑灭。因此对于机房来说是不适合用水来灭火的。
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。干粉灭火器是可以达到灭火,但其灭火后所残留的粉末状覆盖物对电子元器件则有一定的腐蚀作用和粉尘污染,而且也难以清洁;而根据“蒙特利尔公约议定书”,卤代烷灭火器在国内已列入国家淘汰灭火器名录,并已渐渐被洁净气体灭火器取代;洁净气体灭火器灭火后不仅没有任何残迹,而且对贵重、精密设备也没有污损、腐蚀作用。因此对于机房这种存放贵重设备、电子器件或物资的防护区,选用机房适合的灭火器是气体灭火器,具体可选择手提式二氧化碳、手提式七氟丙烷等气体灭火器。
除了需要配备灭火器外,同时根据《电子信息系统机房设计规范》机房应做气体灭火系统。通常机房灭火系统应包含以下几个部分:烟感温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置,选择哪种机房灭火系统最好还是找专业公司来设计。
-
阳霞宝贝
机房由于是精密电子设备的汇聚地,因此坚决不能使用二氧化碳或干粉灭火器。干粉灭火器会留存过多的的残渣,造成污染,很可能对精密设备造成损坏;二氧化碳灭火器会造成急剧降温,形成“冷击”作用,对设备的损坏与火灾一致,甚至会更严重。因此,机房的灭火设备最好选用气体灭火器。气体灭火器中所采用的的气体不含水分,具有良好的绝缘性,不会导电,也不会有任何的残渣遗留,在很短的时间内就可以挥发完全。因此,对于存放高精电子设备的机房,应该使用专业的气体灭火器。目前,市场上使用最多的就是七氟丙烷灭火器,这种气体在规定的灭火浓度下对人体无害,比传统的1211灭火器安全的多,而且由于其沸点较高,不会引起“冷击”,可以保护设备不受伤害。
-
勤奋的akz
计算机房等精密仪器设备室配置为二氧化碳灭火器,两瓶为一个配置单元,保护范围25平米。 仅供参考
-
扫千军独求败
机房内的灭火主要是气体七氟丙烷灭火,气体灭火分为有管网和无管网。
有管网灭火需要设置专门的钢瓶间放置钢瓶,由钢管引入机房内顶上、顶下、地板下的相应喷头。无管网系统只需要在机房内设置气瓶,在火灾时直接喷发。灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。
-
撒鼻息的土豆芽
如果建设比较完善,比较重要的计算机机房,建议建设联动七氟丙烷气体灭火系统,其造价高,气体昂贵。如果小机房建议配备手提式二氧化碳灭火器就可以了,不过要定期检验。 原理就是灭火气体阻止火源周围空气中的氧气,达到灭火目的,还保证了设备不受到影响,不会造成电气短路,伤及人身安全。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答