手推式灭火器如何使用方法

2022-05-28 18:34:01 420人阅读
手推式灭火器如何使用方法

8人参与回答

  • 摩羯Candace

    1、使用方法:先拔出保险销,再压合压把,将喷嘴对准火焰根部喷射。2、注意事项:使用时要尽量防止皮肤因直接接触喷筒和喷射胶管而造成冻伤。扑救电器火灾时, 如果电压超过600伏, 切记要先切断电源后再灭火。二氧化碳灭火器利用所充装的液态二氧化碳喷出灭火的灭火器。由筒体、瓶阀、喷射系统等部件构成。分为:【1】 手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种; 【2】推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。二氧化碳灭火器适用于扑救各种可燃液体和可燃气体的初起火灾。以及带电设备和精密电子仪器、贵重设备的火灾。但不宜在室外刮大风时使用,在窄小和密闭的空间使用后,要及时通风或人员撤离现场,以防窒息。扩展资料适用范围有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能,用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。适用于扑救B类火灾,(如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。)适扑救C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。)扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。

  • 沉鱼live

    方法可以总结为:

    一拔:拔下灭火器的头上的拉环

    二晃:在向火源奔跑的同时用力摇晃灭火器防止干粉堆积

    三喷射:站在火源的上风处越1.5米左右,左手握住灭火器的把柄,右手握住软管喷头对准火源的根部喷射

  • 老唐呀

    答案A、B、C、D都正确,但是手提式灭火器使用需要按照步骤来,正确使用步骤如下:

    1、1、先将瓶体颠倒几次,使筒内干粉松动,然后除掉铅封或钥匙

    2、拔掉灭火器的保险插销

    3、左手端着瓶底,右手握紧灭火器喷嘴

    4、对准火焰根部压把进行灭火

    扩展资料:

    手提式干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;手提式干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。

    干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火:

    一是干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;

    二是干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。

  • 的风格的风格发

    1、检查压力是否正常,正常压力1.0-1.4 Mpa

    2、拔掉铅封

    3、拉出拉环

    4、拉直导管

    5、握住喷嘴,对准火源3-5米

    6、另一人向上提阀门,直至完全打开阀门。

  • 我叫干稀饭

    灭火器的使用方法及注意事项灭火器的使用方法及注意事项灭火器有多种类型,适宜扑灭不同种类的起火灾, 使用方法也不尽相同, 常见的有: (1)手提式泡沫灭火器泡沫灭火器适宜扑灭油类及一般物质的初起火灾。

    使用时,用手握住灭火机的提环, 平稳、 快捷地提往火场, 不要横扛、 横拿。灭火时, 一手握住提环, 另一手握住筒身的底边, 将灭火器颠倒过来, 喷嘴对准火源,用力摇晃几下, 即可灭火。注意: 不要将灭火器的盖与底对着人体, 防止盖、底弹出伤人。不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电。(2)手提式二氧化碳灭火器二氧化碳灭火器适宜扑灭精密仪器、电子设备以及600伏以下的电器初起火灾。手提式二氧化碳灭火器有两种使用方式,即手轮式和鸭嘴式。手轮式:一手握住喷筒把手,另一手撕掉铅封,将手轮按逆时针方向旋转,打开开关,二氧化碳气体即会喷出。 鸭嘴式:一手握住喷筒把手,另一手拔去保险销,将扶把上的鸭嘴压下,即可灭火。注意: 灭火时,人员应站在上风处。持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。室内使用后,应加强通风。(3) 手提式干粉灭火器干粉灭火器适宜扑灭油类、可燃气体、电器设备等初起火灾。使用时,先打开保险销,一手握住喷管,对准火源,另一手拉动拉环,即可扑灭火源。

  • 注册很无聊a

    推车式干粉灭火器的使用方法,在使用推车式干粉灭火器时,我们应将推车干粉灭火器推到着火点附近,使用推车式干粉灭火器的的背部向着火源的方向,把推车式干粉灭火器停靠好,使其不在使用时倒下,这个时候取下喷枪,解开缠绕在推车式干粉灭火器上的出粉管,在打开出粉管的时候,我们应该注意,一定不要让出粉管有死折的情况出现,应该让出粉管平顺的,这个时候再提起推车式干粉灭火器顶部的进气压杆,使二氧化碳进入贮罐,当表压升至0. 7兆帕~ 1兆帕时,放下进气压杆停止进气。这时打开喷管头上的阀门,将喷枪口对准火焰根部喷。

  • 最暖心的爱恋

    检查压力是否正常,正常压力1.0-1.4 Mpa拔掉铅封拉出拉环拉直导管握住喷嘴,对准火源3-5米另一人向上提阀门,直至完全打开阀门。

  • 刘大教主

    1、推车到现场,不要站在火源的下风向,注意要和火源保持适度距离。

    2、把灭火器出口的管子取下基本拉直,出口对准火源,并打开枪头上的阀门(如果有)。

    3、拔下灭火器罐体上的保险栓,按下罐体上的把手。

    4、灭火剂喷射而出,注意对准火源。