带电灭火时有什么安全要求
3人参与回答
-
苏小醒qyd
为了争取灭火时间,防止火灾扩大,在来不及断电,或因需要或其他原因,不能断电,则需要带电灭火。带电灭火应注意以下几点:。(1)应按灭火剂的种类选择适当的灭火机。二氧化碳、四氯化碳、二氟一氯一溴甲烷(即1211)、二氟二溴甲烷或干粉灭火机的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭炎机的灭火剂(水溶液)有一定的导师电性,而且对电气设备的绝缘有影响,不宜用于带电灭火。(2)用水枪枪时宜采用喷雾水枪,这种水枪通过水柱的泄露电流较小,带电灭火比较安全;用普通直流水枪灭火时,为防止通过水柱的泄露电流通过人体,可以将水枪喷嘴接地;也可以让灭火人员穿戴绝缘手套和绝缘靴或穿均压服操作。(3)人体与带电体之间要保持必要的安全距离。用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离:电压110KV及以下者不应小于3M,220KV及以上者不应小于5M。用二氧化碳等不是导电的灭火机时,机体、喷嘴至带电体的最小距离:10KV者不应小于0.4M,36KV者不应小于0.6M。(4)对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过45
-
踏雪无痕wylove
电气设备着火时灭火应采取以下安全措施:(1)、灭火前的电源处理。发生电气火灾时,应尽可能切断电源,而后在扑救,以防人身触电。切断电源时应注意以下几点:1)、停电时,应按规程所规定的程序进行操作,严防带负荷拉刀闸。在火场内的开关和刀闸,由于烟熏火烤,其绝缘性能可能降低或被破坏,因此,操作时应戴绝缘手套,穿绝缘靴并使用相应电压等级的绝缘工具。2)、切断带电线路导线时,切断点应选择在电源侧的支持物附近,以防导线断落后触及人体或造成短路。切断低压多股绞线时,应分相剪断且应使用有绝缘手柄的电工钳。3)、在剪断电源时,火线和地线应在不同部位剪断,防止发生线路短路。4)、如果线路上带有负荷,应先切除负荷在切断现场电源。5)、夜间发生电气火灾、切断电源时,应考虑临时照明问题,以利于进行火灾扑救。
-
老唐呀
【1】扑救人员及所使用的灭火器材与带电部分必须保持足够的安全距离,并应戴绝缘手套。
【2】不准使用导电灭火剂(如泡沫灭火剂、喷射水流等)对有电设备进行灭火。【3】使用水枪带电灭火时,扑救人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套并应将水枪金属喷嘴接地。【4】在灭火中电气设备发生故障,如电线断落在地上,局部地区会形成跨步电压,在这种情况下,扑救人员必须穿绝缘靴(鞋)。【5】扑救架空线路的火灾时,人体与带电导线之间的仰角不应大于45。,并应站在线路外侧,以防导线断落触及人体发生触电事故。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答