如何检验灭火器材
5人参与回答
-
摩羯Candace
建筑中的灭火器具平时不被人重视,但在发生火灾时能大显身手,利用灭火器能及时扑救初期火灾,如果没有灭火器或灭火器失效,可能就会导致火灾蔓延扩大,从而酿成灾害,造成财产甚至人员的伤亡。所以灭火器配置好以后,我们就要维护好它,使其保持最佳状态,一旦使用就能发挥作用。下面我就来谈谈灭火器的的检查、维修、报废是怎么规定的。
一、灭火器的检查
1、灭火器的材料与器材的检查
a、对灭火器准入文件、出厂合格证、相关质量证书进入检查,判断灭火器是否符合规定;
b、对灭火器的生产日期、维修日期和铭牌等进行检查,查看是否符合规定;
c、对灭火器的数量、灭火级别、类型和规格等进行检查,查看是否符合场所的具体要求;
d、对灭火器筒体缺陷、机械损伤进行检查,判断是否符合规定;
e、对灭火器的保险装置进行检查,查看是否完好;
f、对灭火器压力表的指针进行检查,查看是否在压力表的绿区范围内;
g、对推车式灭火器行驶机构进行检查,查看是否完整好用。
2、灭火器箱的检查
a、对灭火器箱的出厂合格证、型式检验报告进行检查,查看是否符合规定;
b、对灭火器箱机械损伤、明显缺陷进行检查,查看是否符合规定;
c、对灭火器箱的开启灵活进行检查,查看开启是否灵活。
3、灭火器附件的检查
a、 对固定、支撑灭火器的托架、挂钩等是否满足规定要求进行检查,并对固定、支撑的机械损伤、明显缺陷、出厂合格证等进行检查,查看是否符合规定要求。
b、对灭火器的发光指示标志的缺陷和损伤进行检查,并对发光指示标志的型式检验报告、出厂合格证进行检查,查看是否符合规定要求。
二、灭火器的维修
1、存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。
2、水基型灭火器出厂满3年应进行维修,首次维修后每年均应进行维修;
3、干粉灭火器、二氧化碳灭火器以及洁净气体灭火器出厂满5年应进行维修,首次维修后每满2年均应进行维修;
三、灭火器的报废
1、政策要求不给用的需要报废
a、灭火器内的灭火剂是酸、碱的;
b、灭火器内的灭火剂是氯溴甲烷、四氯化碳的;
c、灭火器内的灭火剂是化学泡沫的;
d、其他国家政策明令淘汰的灭火器。
2、灭其本身出现问题需要报废
a、灭火器的同体锈蚀超过筒体总面积的三分之一的、或灭火器筒体表明有凹坑的;
b、 灭火器的筒体受到严重机械损伤的或明显变形的;
c、灭火器无泄压机构或灭火器的器头存在裂纹的;
d、灭火器的筒体结构不合理;
e、手提式灭火器没有间歇喷射机构的;
f、 灭火器的生产厂名称、出厂日期钢印不能进行识别的;灭火器的铭牌看不清或铭牌脱落的; g、 灭火器的筒体进行过有补缀、铜焊、锡焊等修补操作的;
h、 灭火器在火中被烧过。
我就简单的回答这么多,希望能够对你有所帮助,如有不妥之处欢迎批评指正!
-
风电氢能
1、每月要检查灭火器压力表是否指示在绿区(合格),如果压力表指针指示在红区时(不合格)表示压力不足需要再进行充装,如果压力表指示在黄区时(不合格)为超充装。超充装在夏天高温季节有可能发生爆炸危险。
2、检查灭火器合格证是否在有效期内。一般规定干粉灭火器出厂后超过5年后应每隔两年送检进行2.1MPa水压试验,这样要多花钱。所以过了5年后就直接更换新的灭火器。灭火器自出厂后满10年报废。
3、检查灭火器的安全插栓是否脱落,以免误压。
4、检查压力表指针是否还在压力范之内(绿色区域),如果指针在红色区域表示灭火器已失压或药剂已使用完,须送回工厂加压或加药剂。
5、检查皮管是否硬化或有裂痕,钢瓶外观是否生锈,生锈的话可能会导致钢瓶耐压不足或环境太过潮湿而无法使用。
灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年,;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期。
一般来说灭火剂的有效期为1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。
-
我乐苦多yoki
1、先检查生产日期和保质期;
2、检查是否有有资质的机构进行检查并有合格标识;
3、检查压力表的指针位置,在绿色表示合格,黄色表示需要保修,红色表示不合格。
-
和蔼的悠游
检查灭火器铅封情况,是否完好。检查灭火器的压力表,(有少数的灭火器没有压力表,这里不做讨论)。我们可以看到灭火器压力表有红绿黄三段如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出。注意了,这表明该灭火器已经失效了,请立即充装或更换!如果指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。
-
小心哇凉萨
前段时间刚刚做过消防的培训。
干粉灭火器除了专业的检查以外,就查两方面:第一、效期,看是否在使用效期内。不排除有人用更换标签的方式造假,所以可以把灭火器稍微摇下,看是否有流动感;第二、气压,在确保指针良好的情况下,看下气压数值,偏高或者偏低都是不合格的。