    5检测方法

    5.1一般要求

    5.1.1检查各消防设施组件和设备的铭牌、标志、出厂产品合格证、消防产品的检测报告、消防电梯的检测合格证、灭火剂的有效期等。

    5.1.2检查检测用仪器、仪表、量具等的计量检定合格证。

    5.1.3查看系统组件和设备、管道、线槽及支吊架等的外观,以及设备和管道有无泄漏现象。

    5.1.4用绝缘电阻测试仪测量导线和电缆的线间、线对地间绝缘电阻值;用接地电阻测试仪测量系统接地电阻值。

    5.1.5采用核对方式检查时,应与设计、验收等相关技术文件对比。

    5.1.6应逐项记录各消防设施的检测结果及仪表显示的数据,填写检测记录表,并与上一次检测的记录表对比。

    5.1.7检测过程中采用对讲设备进行联络,完成检测后将各消防设施恢复至正常警戒状态。

  • 小艾艾maggie

    第三方检测的项目有:1、火灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统3、室内消火栓系统4、防火卷帘与门、窗系统。5、防排烟系统

  • 小鼻屎MOON

    (1)从事消防技术工作主要是指在消防技术服务机构和消防安全重点单位中从事消防安全技术和管理工作,包括从事建筑消防设施维护保养、建筑消防设施检测、消防安全评估、消防安全监测、灭火器维修、消防咨询、消防安全培训等消防技术服务,以及从事单位消防安全管理和消防设施检查、维护、管理工作;

    建设工程设计、施工单位中从事消防设计、消防施工工作;

    大专院校、科研机构中从事消防研究、消防教学工作等;

    审图机构。

    (2)公安消防部队在职警官从事防火、灭火工作年限可以视为从事消防安全技术工作年限,其他岗位的工作经历和士兵岗位的工作经历不能视为消防安全技术工作年限。

    (3)鼓励建筑设计院和消防设施施工企业人员参加注册消防工程师资格考试,其所从事的消防设计、消防设施工程施工工作年限可以视为消防安全技术工作年限。

    (4)合同制消防员和辅助执法的消防文员工作年限对照公安消防部队在职人员要求处理。

  • 阿努比斯YYH

    消防检测设备呢比较多,对消防和公共安全也是重中之重的一关,做好消防检测很有必要的,消防检测的设备主要有:消防水带试验机、消防栓枪口水压试验机、灭火器筒体水压多用试验机、灭火器气密性试验箱、灭火器振动试验台、消防灯具综合自动检测仪、消防栓箱刚度试验台、消防水带试验仪等

  • 勇敢不勇敢小姐

    建筑消防设施是指建筑物、 构筑物中设置的用于火灾报警、 灭火、 人员疏散、 防火分隔、 灭火救援行动等设施。 主要有消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水、消火栓和消防炮、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施、消防电梯、灭火器等。

  • 江南。陈

    点型感烟探测器的检测方法 1)采用发烟装置向探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。2)消除探测器内及周围烟雾,报警控制器手动复位,观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。点型感温探测器的检测方法 1)可复位点型感温探测器,使用温度不低于54℃的热源加热,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示;移开加热源,手动复位火灾报警控制器,查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。2)不可复位点型感温探测器,采用线路模拟的方式试验。 口诀:两种点型探测器均查灯、信号、复位和变化; 感温不低于54度、不能复位可模拟需记住。火灾报警控制器的检测方法 1)触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。2)切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。3) 在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测: ①模拟探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。②断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源,先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后,只消音,不复位。4)用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。5) 系统复位,恢复到正常警戒状态。消防联动控制设备的检测方法 1)对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。2)切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。3)在备用直流电源供电状态下,进行下列检测:①核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序。②在接线端子处,模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障并用秒表计时,查看声、光故障报警信号。③远程手动启动各联动控制消防设备,查看控制信号的传输;系统复位。4)恢复至正常警戒状态。 口诀:报警、联动控制均查灯、显示、音响、电源; 备用电源使用有区别,报警控制测故障、信号、位置和记录,联动控制测逻辑、联动和声光。室内消火栓系统的检测方法 1)选择最不利处消火栓,连接压力表及闷盖,开启消火栓,测量栓口静水压力。2)连接水带、水枪,启动消防水泵,查看消防泵启动和信号显示,测量栓口静水压力。 3)按设计出水量开启消火栓,测量最不利处消火栓出水压力。4)按设计出水量开启消火栓,测量最有利处消火栓出水压力。 5)系统恢复正常状态自动喷水灭火系统湿式系统的检测方法 1)开启最不利处末端试水装置,查看压力表显示;查看水流指示器、压力开关和消防水泵的动作情况及反馈信号。2)测量自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间。3)用声级计测量水力警铃声强值。 4)系统恢复正常。干式系统的检测方法 1)开启最不利处末端试水装置控制阀,查看水流指示器、压力开关和消防水泵、电动阀的动作情况及反馈信号,以及排气阀的排气情况。2)测量自开启末端试水装置到出水压力达到0.05MPa的时间。3)系统恢复正常。 干湿区别:湿式查表、测运行时间;干式查阀、测达压时间。预作用系统的检测方法 1)先后触发防护区内两个火灾探测器,查看电磁阀、电动阀、消防水泵和水流指示器、压力开关的动作情况及反馈信号,以及排气阀的排气情况。2)报警后2min打开末端试水装置,测量出水压力。3)用声级计测量水力警铃声强值。4)系统恢复正常。雨淋系统的检测方法 1)并联设置多台雨淋阀的系统,核对控制雨淋阀的逻辑关系。2)先后触发防护区内两个火灾探测器或为传动管泄压,查看电磁阀、消防水泵及压力开关的动作情况及反馈信号。3)用声级计测量水力警铃声强值。4)不宜进行实际喷水的场所,应在试验前关严雨淋阀出口控制阀。5)系统恢复正常。预作用和雨淋区别:预作用查水指、气阀的情况,测二分水压在末端;雨淋并联系统查逻辑,试验可关出水阀。