150的平方要多少灭火器

2022-05-28 18:17:19 202人阅读
150的平方要多少灭火器

7人参与回答

  • 公平的传递者

    具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。

  • 鱼儿inwater

    消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

  • 尼玛这不是坑爹

    以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个 《建筑灭火器配置设计规范》 《建筑灭火器配置设计规范》是2005年中国计划出版社出版的图书,中华人民共和国公安部主编。本规范在编制过程中,以国内外有关同类规范为参考,深入进行调查研究,多次与科研、设计、施工和使用单位进行交流,在广泛征求意见的基础上.积极吸纳国内外建筑火火器配置的工程设计和应用的成熟经验,结合我国现阶段工程实际.经反复讨论、认真修改,最后经有关部门共同审查定稿。

  • 大海不可

    根据你所述。场所应为中危险等级,配3KG的灭火器。保护面积为75平米。两具够了,但还要看距离,如果超过20米。每隔20米设一个点,至少放一具灭火器。如果分为几个隔间,那么最好。每个隔间内要放灭火器。

  • 我叫干稀饭

    按照GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》1、附录D《民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例》表中的第19条:学校教室属于中危险级。2、6.2.1: A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。3、按照上面2条的规定,应当配置2A的灭火器,每A保护面积75平方米。即每150平方米配置2A的灭火器。4、第6.1.1条规定:一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。5、第4.2.1条规定:A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器附录A建筑灭火器配置类型、规格和灭级别基本参数举例规定,单具灭火级别为2A的是2公斤或3公斤的ABC干粉灭火器。6、综上所述,因此建议配置2具3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器。(按照规定150平方米配置1具MFZA3或MFZA4灭火器,由于每个设置点不少于2具,如果计算下来配置不足2具的也应配2具,一般应当按照一个楼层或同一楼层的不同防火分区进行计算,并不是按照一个教室配置几具灭火器计算的,灭火器一般不放在教室)7、具体配置根据实际情况,按照该国家标准配置。

  • 天蝎草原上

    你好,这要看你具体在库房存放的什么货物和货物的数量了,如果是易燃易爆物品,可能光是灭火器还不够,需要消防栓,普通货物的话,每隔十米放置两个灭火器,还需要上墙。

  • 专业的评论家M

    1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定

    2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听