消防第三方检测报告如何快速上传
6人参与回答
-
建筑资质咨询网
申请检测时需提供以下资料:
(1) 当地公安消防监督部门签署意见并加盖公章的申请表;系统设计说明;系统竣工图纸;建筑消防审核意见书与经消防监督部门同意的设计变更通知单。
(2) 报警及联动系统:联动逻辑关系表;报警主机、火灾探测器、手动报警按钮等产品的合格证及质量认证证书;穿线用非金属材料的合格证及型式检验报告。
(3) 消防给水系统:消防水池容积图或甲方证明;气压给水装置使用说明书及型式检验报告;消防水泵的合格证及型式检验报告;湿式报警阀、喷头的合格证与质量认证证书。
(4) 气体灭火系统:贮存容器、容器阀、选择阀、单向阀、集流管、喷嘴、驱动装置的合格证与型式检验报告,气体管道及附件的合格证。
(5) 防火卷帘、电动防火门:卷帘及控制箱合格证、型式检验报告、防火门型式认可证书。
(6) 防排烟系统:风机、管道材料、防火阀、排烟防火阀等产品的合格证与型式检验报告。
(7) 应急照明及疏散指示系统:应急照明及疏散指示灯的合格证与型式认可证书。
(8) 需提供的其它资料。
上述产品与设备资料应提供原件或经有效确认的复印件。
-
儒雅的枭鹰
质检报告无固定有效期,如产品标准更新,或产品更新,即需要重新检测
一般质检报告建议三到五年更新一次,以保证市场认可度
华瑞检测
-
姑凉越来越黑
正规情况下都能够查到的,有可能是刚出报告,还没有上传
-
两米彩色
是的哦,这个是必须有的,验收通过后,要每年再检测一次
-
无就是欢喜切丫
消防工程竣工后须委托第三方消防检测事务所对消防工程进行功能性检测,并出具检验报告,根据建构筑物实际情况,第三方检测的项目主要有:【
1 】 火灾自动报警系统;【
2 】 自动喷水灭火系统;【 3】 室内消火栓系统;【 4】 防排烟系统;【 5】 防火卷帘与防火门、窗。
-
子夜七章
全套消防图纸、消防设计审核意见、消防设备清单,签订委托服务协议