灭火器怎么进行气压
8人参与回答
-
德信聪
5块钱1公斤。
灭火器是一次性用完,然后去充。
-
热力学负温度
是的。夏天灭火器压力表指示数升高。热胀冷缩是所有物质的通性,更不要说压力容器了。因此,夏季干粉灭火器压力升高是非常正常的,不升高反而怀疑是漏气了。但是,干粉灭火器的钢瓶耐压程度非常高的,而灭火器的工作压力也就是1.2MPa左右,算不上太大,而且钢瓶绝对没有你想象的那么容易炸开。因此,高温天气尽管干粉灭火器的压力会上升,压力表指针有可能从红色区域上升到黄色区域,但是无所谓的,只要不超出黄色范围,就不会有什么问题。
-
胖大宝
可以充气。灭火器充气,一定要找专业的消防企业或者消防队进行充装。也可以自己购买灭火器充装器材进行充装,但是一定要会正确操作,一般还是建议找专业消防企业充气。如果需要灭火器充气,就可所在地区找到合格的消防企业,像一般维修消防器材的公司或者生产消防器材的都可以,一般的价格是灭火器购买价格的三分之一,最多二分之一。
-
伪娘女人范智
干粉灭火器,它内装的药剂是粉状磷酸氨盐,可以扑救可燃气体、电气、油类和木材、棉絮等类型火灾。
使用方法:( 1 )拔下保险销( 2 )一手握紧喷管,( 3 )另一手捏紧压把,( 4 )喷嘴对准火焰根部扫射。(注意:灭火器底部请勿对准自己或他人。)
-
小怪兽Ariel
干粉灭火器偶尔会出现压力偏高情况,要看你压力指针超过多少,如果是手提式灭火器压力表里面有两个压力数字,一个是1.2一个是2.5,超过1.2指针应该就是黄色区域了,是属于压力偏高,但是偏高一点属于正常情况,因为干粉灭火器放在地面没有使用里面的干粉会沉淀结块,体积变大,会导致原本的氮气压力上升一点,是正常的,如果指针超过太多就应该去降压或者重新充装了,这个价钱要根据你灭火器Kg型号来计算的。希望对你有所帮助,满意请采纳,鼓励我们为更多的人回答问题,谢谢。
-
大图图VS小图图
“灭火器压力表有红绿黄三段,根据三点查看灭火器的气压状况。”当其处在红色区域时,灭火器气压不足;当其处在绿色区域时,该灭火器可以正常使用。
1、指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出,这说明灭火器已经失效,应立即充装或更换。
2、指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。绿色区域是红绿黄三段区域中范围最窄的一段。
3、指针指到黄色区域,表示灭火器内压力过大,可以使用,但需要进行泄压处理。会引起灭火器的器头冲顶,从而造成气体泄漏,灭火器也就报废了。 扩展资料:灭火器气压不足的处理方式:当灭火器处在在有效期内,只是气压不够,按照正常维修流程,送专业机构充气,花费20元~30元就可以进行充气。灭火器已经失效的情况下,“不建议个人私自处理,因为灭火器内充装的都是氮气,一些非正规厂家生产的灭火器,操作不当有几率发生会爆炸。因此,建议市民将灭火器送至正规机构进行报废处理。”参考:凤凰网-小区灭火器有“劲”吗指针指向红色就表明失效了
-
今井归躬
建议去专业机构更换。
外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验
灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:
1,灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);
2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;
3,烘干灭火器筒体;
4,重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;
5,重新充装驱动气体氮气压;
6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;
7,灭火器筒体外部的清洁清洗;
-
红曙L
1、拔出保险
2、一手持胶皮管前端、一手压住手柄
3、一定要对准火焰根部!浇花浇根,灭火也浇根。打在一两米高的火苗上没有任何意义。灭火剂充满底部燃烧面,使其隔绝氧气,窒息终止燃烧。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答