气溶胶灭火几年年检呢

2022-05-28 18:10:59 351人阅读
气溶胶灭火几年年检呢

5人参与回答

  • 无悔想娘

    气溶胶灭火装置灭火效率高、速度快、全淹没全方位灭火切其安全性高 ,也是一款绿色环保行气溶胶灭火剂释放后能迅速排出,洁净性好、生成物无毒、无腐蚀、不导电、不破坏大气臭氧层,无温室效应,保护自然环境,是优秀的绿色灭火剂。

    气溶胶灭火装置灭火器对于消防设施来说是必不可少的,新型气溶胶灭火器对于消防来说是一个非常必须的选择。那到底气溶胶灭火装置多久检测一次,才能保证消防使用的时候最安全呢? 气溶胶灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC气溶胶灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后, 以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。其实不管哪种类型的灭火器装置,检测都是必须的,而且在日常使用中,更要注意,一定要保证灭火器在使用时能够正常工作。

  • 习惯一人走

    热气溶胶灭火剂的储存寿命,即热气溶胶灭火剂自然条件安全贮存的时间,其遵循火工品的贮存规律,可按GJB 736.8-90《火工品试验方法 71℃试验法》确定其使用寿命。

    热气溶胶灭火剂在自然条件下的贮存,主要受温、湿度的影响,当贮存过程中采取了防止水份侵蚀措施(本公司为蜡封)后,即可简化为单因素的贮存问题。71℃高温贮存试验方法是一种截尾寿命试验方法,采用修正的阿累尼乌斯(Arrhenius)方程(3.8.1)式,由高温(71℃)下的试验时间,推算出其常温(21℃)下的贮存时间。

    t0=τt1 【3.8.1】

    式中:t0----常温的贮存时间(天数),d。

    t1----高温的试验时间【天数】,d。

    τ----加速系数,按3.8.2式计算

    τ=r(T1-T0)/A (3.8.2)式

    式中:r----反应速度温度系数,取2.7。

    T1----高温试验温度,单位为开(K);

    T0----常温试验温度,单位为开(K);

    A----与反应温度系数对应的温度变化,取10K。

    试验后的热气溶胶的灭火剂性能若无明显变化时,则由3.8.1式计算常温下贮存时间。

    一、EBM气溶胶灭火剂按GB 736.8-90《火工品试验方法 71℃试验法》对其贮存寿命进行验,试验周期各选择20天,25天进行试验,灭火试验均不成功,最后确定22天,灭火剂再进行灭火试验后其性能无变化。

    由3.8.2式可知:

    τ=2.7【71-21】/10=2.75=143.5

    则由3.8.1式可知:

    t0=143.5×22(天)=3013.5(天)≈8.6(年)

    这说明EBM气溶胶灭火剂至少在常温(21℃)自然状态下贮存8年不会发生变化。

    二、 S型气溶胶灭火剂按GB 736.8-90《火工品试验方法 71℃试验法》对其贮存寿命进行试验,试验周期先选择20天进行试验,S型灭火剂灭火不成功,再选择18天的试验周期,灭火剂进行灭火试验后其性能无变化。

    由3.8.2式可知:

    τ=2.7【71-21】/10=2.75=143.5

    则由3.8.1式可知:

    t0=143.5×18(天)=2439.5(天)≈7.0(年)

    综合技术经济的合理性以及为确保安全,再考虑销售环节及工程安装、调试、验收过程。确定S型热气溶胶的有效使用期限为6年,为该灭火设备连接到灭火系统后,投入使用的有效使用年限。

    热气溶胶灭火产品在定型以前均会做这样的测试。用户在选用该类产品以前应根据厂家公布值作为参考。目前常见的厂方公布值一般在4-7年之间不等。

  • 池添添

    您好!气溶胶和CO2灭火系统目前国内并没有明文规定限制使用,非环保型灭火剂是指1301和卤代烷等对大气有污染的气体。

    CO2对大气谈不上污染,只是对人体有伤害,在大多数场所没人选择使用,但是在某些特定场所还是要使用CO2系统,比如大型发电机和工厂有的会采用低压CO2灭火系统。

    气溶胶灭火系统因为其造价低,目前在过年还算是主流气体灭火系统,只是因为其特定的灭火方式,一些特别紧密的场所很少采用,比如大型机房,档案室等。

    目前国内运用最广泛的是七氟丙烷气体灭火系统,是真正的无污染,对人体无伤害。

  • 俄爱咱爷们儿弑

    热气溶胶灭火系统投入正常使用状态后,有效期7年。

    超过使用期限后,由使用单位联系供应商联系更换。

  • 两把零一揪

    楼上的别误导人了,我们陕西这边有家上市公司坚瑞消防,他们有生产这种气溶胶灭火器,我们这边交警是承认的,而且每个地方都不同,也不是所有地方都规定年审一定要灭火器,建议还是直接打电话问当地车管所更清楚。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听