消防气体灭火控制盘怎么接线
2022-05-28 18:04:40
122人阅读
消防气体灭火控制盘怎么接线
7人参与回答
-
孤雨飘崖
那要看你两台控制器能不能进行通讯,如果是同一品牌产品,而且都留有485接口进行联网的话,就可以,但编程的时候要注意编辑跨主机间的逻辑关系,具体要视你用的主机型号和系统设计决定。
如果不是同一品牌或不能直接联网,一般气体灭火控制盘要和火灾报警控制器互相交换的信号有:
一级报警监视信号
二级报警监视信号
压力开关监视信号
警铃动作控制信号
声光报警控制信号
这样在火灾报警控制盘上就可以显示主要的气体盘的信号了。
-
管理咨询house
联动电源线是树枝状分支连接各个防火分区内的接线箱然后分支连接到各个声光报警器或者模块的。
-
蒯杨柳
这个才用rs485通讯线就可以直接将气体灭火控制器连接到报警联动一体机上的,也就是四根线即可。
-
钟山一代
这个紧急启停按钮显示的24v的店接电源线,有正负极显示的,另外的启动停止线路一般是连接放气指示灯的。
-
懒还是那个懒
气体灭火是单独的分区控制,需要设置的单独的控制器和气体驱动模块,从控制器到气体模块再到相应的气体驱动装置的 , 控制器单独出线485连接报警主机
-
香妹子启
无管网的气体灭火系统一般由气瓶柜(内设气瓶、电磁阀、喷头)、自动报警控制系统构成(包括控制器、烟、温感、声光报警器、手动报警器、手/自动控制按钮),气瓶柜一般由厂家安装,自动报警系统按图施工就可以了。
-
乐观的五级考试
放气灯连入气体灭火控制盘,气体灭火控制盘有独立式的,也有连报警联动控制器的。