    合易认为:消防设施器材只有日常维护管理到位,才能在需用时发挥应有的作用,作为消防设施器材维护的管理制度,在编制时应注意以下方面:

    1、清晰界定在消防设施器材维护工作中各部门、各级人员的职责,如使用部门、使用人的职责包括哪些方面,管理部门、管理人的职责包括哪些方面。

    2、清晰规定各消防设施器材的维护工作要求。如火警报警装置的维护工作为例,首先应要求责任人每日检查火警报警装置功能(如火警功能、故障功能、复位等)是否正常,指示灯是否损坏,其次每周进行一次主、备电源自动转换试验;第三每季度对火警报警系统的各项功能进行检验和检查;最后每年度联合生产厂家对火警报警系统的各项功能进行检测,出具检测报告。

    3、在制度中应要求建立管理台账、维护巡检卡等,并在后续制度的执行阶段以管理台账、维护巡检卡为依托对制度的执行效果进行检查。管理台账应记录本单位所有的消防设施器材的采购信息、存放地点、使用部门、使用人、维护保养要求、维护保养周期、维护保养单位、维护保养结果、维修记录等;维护巡检卡应悬挂在设施器材上,内容包括维修巡检要求、维护巡检责任部门及责任人、维护巡检结果记录等信息。

  • 柴火妞爱美食

    灭火器材管理的方法如下:

    (1)使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、设置部位、配置数量和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。

    (2)使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围内,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。

    (3)使用单位应当至少每12个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器简体是否有变形、锈蚀现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、锈蚀、变形等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变色、变形、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、简体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。

  • 佳佳好巨蟹

    管理消防器材库要做到:

    一、要设有消防器材存放库,消防器材库要坚固干燥、防潮,并有防盗装置。

    二、对消防器材要设有专职或兼职消防器材管理员,并建立严格的管理责任制。

    三、消防器材存放在阴凉、干燥处,存放要得当。

    四、对消防器材严禁乱摸乱拿,严禁挪作他用或随便外借。

    五、要定期对全体人员进行消防器材的性能及使用方法的培训,保证人人会用。

    六、对消防器材要定期进行检查、维修,切实保证所有的消防器材良好有效。

  • 胖妞小叮当

    消防器材如何放置规范注意的问题:

    1.定位。

    灭火器等消防器材设备,找一个固定的放置场所,当意外发生时,可以立刻找到灭火器。假设现场的灭火器是悬挂于墙壁上的,当灭火器的重要超过18千克时,灭火器与地面的距离,应低于1米;若重量在18千克以下则其高度不得超过1.5米。

    2.标示。

    工厂内的消防器材设备,常被其他物品遮住,这势必延误去用的时机,所以,在放置这些消防器材的地方,设立一个挑高的标志看板,来增加其能见度。

    3.禁区。

    消防器材设备前面保持通畅,不会造成取用时的阻碍。为了避免其他物品的占用,在这些消防器材的前面,要规划出安全区,画上“老虎线”,提醒大家共同来遵守安全规则。

    4.放大的操作说明。

    在非常紧急的时刻才会用到消防器材,这时,人难免会慌乱,而在慌乱的情况之下,恐怕连如何使用这些消防器材都给忘了。在放置这些消防器材的墙壁上,贴上一张放大的简易操作步骤说明图,让所有人来参考。

    5.明示的更要日期。

    注意消防器材内的药剂的有效期限是否逾期,而且,按时更新,确保灭火器的有效性。把灭火器的下一次换药期明确地标示在灭火器上,让所有人共同来注意安全。

    消防器材:

    指用于灭火、防火以及火灾事故的器材。用于专业灭火的器材。

    最常见的消防器材:灭火器,它按驱动灭火器的压力型式可分为三类:

    1.贮气式灭火器。灭火剂由灭火器上的贮气瓶释放的压缩气体的或液化气体的压力驱动的灭火器。

    2.贮压式灭火器。灭火剂由灭火器同一容器内的压缩气体或灭火蒸气的压力驱动的灭火器。

    3.化学反应式灭火器。灭火剂由灭火器内化学反应产生的气体压力驱动的灭火器。

  • 卟偌

    按照要求定期检测换药、干粉灭火器一年换药重装检测、二氧化碳三年换药检测、平时做好等级保养工作、定期检查定期记录、如压力降至红线区即使重装换药、不能直接放在地上、应放在灭火器箱内

  • 劳资爱晗晗湖

    消防设施日常使用管理由专职管理员负责,专职管理员每日检查消防设施的使用状况,保持设施整洁、卫生、完好。a 【2】消防设施及消防设备的技术性能的保养和定期技术检测由消防工作岗口管理部门负责,设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录,听取值班人员意见,发现异常及时安排维修,使设备保持完好的技术状态。【1】消防设施和消防设备定期测试:烟、温感报警系统的测试由消防工作岗口管理部门负责组 P织实施,保安部参加,并定期检测;相关消防设备定期对其进行测试。【2】消防器材管理:每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药;派专人管理,定期巡查消防器材,保证处于完好状态;对消防器材应经常检查,发现丢失、损坏应立即补充并上报领导;各部门的消防器材由本部门管理,并指定专人负责。

  • 小教无忧

    灭火器材的四定管理:定时检查、定点摆放、定人养护、定期换药

  • 沫灭了织

    1.消防栓器材按照划分的管理区域,实行“谁主管,谁负责”的原则,使消防设施器材经常处于良好备用状态。

    2.消防治安部每年对消防设施器材进行两次定期检查、清理和登记造册存档。

    3.消防栓、箱体、玻璃、门锁、阀门、水带、水枪、手动报警器、小锤及其配件经常处于良好备用状态。

    4.温、烟感控制箱体,指示灯,开关、探头经常处于良好备用状态。

    5.消防水泵、阀门、管道、压力表、水喷淋自动灭火系统每月放水试验一次。

    6.消防手电筒、出口指示灯、事故应急照明灯保持完好。

    7.定期对灭火器进行检查、更换,确保处于良好备用状态。

    8.消防用广播器材随时处于良好备用状态。

    9.消防扳手存放在显要位置,随时备用。

    10.加强消防设施器材的巡视、检查、保养、更换,发现隐患及时处理。

    11.消防设施器材禁止挪作他用及改变位置,严禁损坏丢失。

    12.因装修、扩建、改建消防设施故障需要暂停消防设施运行的,必须先到公司办理消防设施停用手续后,按《消防设施停用管理制度》执行。

  • 金句帝

    中亿安专业消防设计、施工、检测、维保:

    1、制定完善的日常检查、设备使用规范、设备定期维护等方面的制度及检查登记表格;

    2、严格落实各项制度,并形成有效的监督机制;

    3、公司层面的重视,对损坏或过期的器材,及时投入人力、物力,进行维修或更换。