泡沫灭火器一年一换吗
4人参与回答
-
阳光的lokiy
泡沫灭火器属于压力容器,跟锅炉一样的。必须每年检修一次(主要做水压试验、换粉)日常检查每一个月一次,并且做好检查记录,最好做一个检查牌挂在灭火器上。如果是新灭火器是三年(干粉),灌装的是每年检验一次,两年必须更换,CO2灭火器是5年更换,但需要每年称重量,如果重量小于标准灌装重量5%需要灌装。泡沫灭火器存放应选择干燥、阴凉、通风并取用方便之处,不可靠近高温或可能受到曝晒的地方,以防止碳酸分解而失效;冬季要采取防冻措施,以防止冻结;并应经常擦除灰尘、疏通喷嘴,使之保持通畅。
-
陶汝婷
泡沫灭火器罐中的泡沫溶液,每年定期检查是否失效。
检查的方法是从筒体内取出三份碳酸氢钠溶液,在瓶胆内取出一份硫酸铝溶液,将两种溶液迅速一起倒入量杯内,看产生的泡沫是否大于四份溶液体积的6倍以上。如小于6倍,应更换灭火剂。详见国家标准:GB15308-2006泡沫灭火剂
-
毫泵菲
1、灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:手提式化学泡沫灭火器------5年;手提式酸碱灭火器------5年;手提式清水灭火器------6年;手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年手提贮压式干粉灭火器------10年;手提式灭火器------10年;手提式二氧化碳灭火器------12年;推车式化学泡沫灭火器------8年;推车式干粉灭火器(贮气瓶式)------10年;推车贮压式干粉灭火器------12年;推车式灭火器------10年;推车式二氧化碳灭火器------12年。2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。(1)手提式和推车式灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。(2)手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。(3)手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
-
胺靠任
泡沫灭火器很多单位还在用,都是管道置于屋顶喷射的,一般3年更换,很多单位为节约开支,都没有更换过。手提式灭火器泡沫的早已淘汰,目前都是干粉,二氧化碳。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答