奶茶店配什么灭火器
8人参与回答
-
沧海伤天
使用干粉灭火求就可以,价格不高而且消防检查也能通过。
要注意亮点:
1、做好日常检查,确保指针在绿色范围内;
2、同时也要做好员工对灭火器的使用培训。
-
子夜七章
最起码配两个!!按照消防安全条例上的标准,在指定经销商那里买!!
-
花江case
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。
-
干活去我家肯
普通的4公斤干粉灭火器大概为每具5A,每个干粉灭火器的保护面积大约是75平方米,每个点配2具,点与点之间以20米为最长距离。有消火栓时,可减配30%。
-
是的范德萨sky
首先你要告诉一下你的公司是干嘛的?你打算配在什么地方用?这样,才好帮你提建议。
而不是我说有哪些常用的灭火器,你来对比----这个需要一定的专业知识的。再说了,常用灭火器从内容来说有干粉、水基、泡沫、二氧化碳等等类型,从形式来说有手提式、车推式、罐式、甚至水炮式等等。一般来说,配备灭火器,要考虑是哪种环境?易燃物都有哪些种类?现场一般是人多还是人少还是无人?还要考虑一旦发生火警,有没有懂行的人操作?
-
骏骏芭比
1、学校目前大部分是配备4公斤干粉灭火器,ABC型的2、这主要是因为学校的火灾大多是常见类型的,上述灭火器也较为常见和经济实惠。
-
今世味耐人寻味
你好,你可以依据《民用建筑防火设计规范》作为灭火器布置依据。根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,商铺属于A类火灾场所,A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。铺面属于中危险级,每具灭火器最小灭火级别应当为2A,即灭火器应当选用ABC干粉灭火器时,应当规范在3公斤及以上的,每A保护75平方米,设i有室内消火栓灭火器可以减配10%。根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》还规定“一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。”,因此,建议你配置3公斤的ABC干粉灭火器2具应当符合要求了。当然多配最好。希望对你能有些帮助,还望采纳,谢谢~!
-
陈学杭
再配备5-7具4或5公斤ABC干粉灭火器,1具4或5公斤的ABC干粉灭火器有效防火范围是40-50平米。
消防局规定,灭火器一年年检一次,年检一具灭火器的费用在18-25元之间。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答