灭火器黄了怎么办

2022-05-28 17:54:05 212人阅读
灭火器黄了怎么办

9人参与回答

  • 管理咨询house

    合格的灭火器,其压力表上的指针应该在绿色区域。如果压力没充够或充过头是不会出厂的。出厂以后放的时间长漏气了的话,不在绿色区域了,那这样的灭火器在年检时属于不合格,要换掉的。

  • 铁甲单刀客

    肯定不好用,红色表示欠压了,要重新找一下买消防器材的店让他给你重新冲装,不贵,比买一个便宜多了,二次冲装后,会在灭火器罐体上贴日期,如果是干粉灭火器:出厂有效期10年,五年要检压,使用后冲装有效期2年也要检压,这些罐体标识都有说明的,指针应在绿色区域正常

  • 张痞哄哄蛾

    意思是放灭火器这个区域内不可以放置于其它东西。也不可以其它物所遮挡。

  • 陶瓷小女人

    灭火器到黄线是不正常的。这说明内部压力过高,造成压力过高的原因:不是过量充气,就是贮存灭火器环境温度超过规定使用温度。

  • 砒霜熊掌

    过期的灭火器如果是药剂过期或气压不足,应立即送到灭火器维修公司进行维修;如果是灭火器的筒体达到使用最高年限,则应对过期的灭火器进行报废处理,重新购买新的灭火器。

  • 送我一匹马呗

    经常有人咨询到这个问题,首先我们看灭火器的指针,指向的区域有三个:

    1、绿色;

    2、红色;

    3、黄色。 1、绿色:代表压力正常,灭火器可用;使用毫无风险。 2、红色:压力过小,或者不够,一般不能用;使用毫无风险,只是压力小喷射速度和距离小灭火效率低而已。 黄色代表两种情况,一是充装时压力过大,另外就是灭火器内的干粉结块了,如果使用这种灭火器,要特别小心,因为发生爆炸的几率比一般大很多。 所以,建议灭火器指针指向黄色或者红色的时候,要更换。

  • 德信聪

    灭火器过期不是看压力表来规定的,灭火器是一年一检修,这是消防局的规定。灭火器压力表分为红区,绿区,黄区;红区是灭火器压力不足,绿区是可以正常使用,一般指针指在黄区分两种情况,一是灭火器灭火器超压,但可以正常使用,而且还可以延长喷粉时间;二是灭火器里的干粉结块所谓的结块就像水泥凝固一样喷不出干粉。

  • 裳栏莱

    干粉灭火器的指针指向黄颜色区域能喷出干粉,但却有爆破、爆炸的危险。这样状态的灭火器,应拿到正规的消防器材店重新充装干粉。黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出现在黄格区则表示压力过大,像上面说的有一定的危险性,但并不表示使用时无效。手提式干粉灭火器:主要由碳酸氢钠、硝酸钾、云母粉等组成。适用于扑救油类、石油产品、有机溶剂、可燃气体和电气设备的初起火灾。扩展资料手提式干粉灭火器使用方法1、把灭火器放在地上,左手扶瓶颈,用右手食指勾住安全销,轻轻一拉。左手不可以用力握把手。2、拿起钢瓶,左手托住瓶底,右手用力挤压把手。3、灭火时钢瓶应向下倾斜45度。4、钢瓶压力表指针指向红色区域,说明灭火器失效,指向黄色、绿色区域的可以正常使用。

  • 嘴浪心不浪

    不一定,需要根据当时环境温度来判断。 指针到黄色区域,意味着压力较大。但是如果是夏季环境温度超过了30℃,这也是允许的。因为温度高,压力自然会有一定升高的。这种情况是可以继续使用的。 但是如果是在冬季、环境气温低于15℃的时候,指针到了黄色区域,这就有问题了。因为继续到了夏季,气温大幅度升高,压力继续上升就有可能产生危险。这种情况最好是报废吧。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听