    灭火器配置,跟被保护防护区的火灾类型,危险等级、是否设置了消火栓、自动灭火系统等因素有管。

  • 迷蒙的安可

    灭火器的摆放位置有以下要求:一、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m。四、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。五、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

  • 赵小度

    灭火器配置规范1、按照灭火器配置场所的火灾种类,能够分析出选择哪种类型的灭火器。一旦选择不匹配的灭火器不但灭不了火,还有可能导致灭火剂对燃烧的化学反应,甚至造成爆炸伤人事故。2、按照灭火器配置场所的危险等级、火灾种类等因素,计算出合理的灭火器的保护距离以及配置基准,这是着手布置建筑灭火器配置设计的重要环节。3、在选择建筑灭火器时要明确灭火器的灭火效能以及通用性。

  • 欢欢romantic

    1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定

    2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

  • 恶魔之魂X

    1,每个办公室都必须配灭火器,按20平米1具灭火器的标准。

    2,楼道有消火栓的,不用配灭火器,没消火栓的,每50米距离放2具。

    3,楼梯间每层转角处放2具灭火器。

    4,一楼大门口内侧放4~8具灭火器,用灭火器箱保管。

  • 贝成华

    根据场地不同,配置的灭火器种类也不同,还有就是配备灭火器应该要注意几点,首先,灭火器应该放在明显一眼就能看到的位置,如果有障碍物遮挡了,应该在瓶身上贴一张反光标志,易于查找,然后如果是消防柜,不易过高,也不能上锁。

  • 野老神人

    3A是指该灭火器扑救A类火灾时的灭火级别,主要是配置灭火器时使用的,如果设计已经给你配置好了不需要特别去了解。关于灭火器的配置问题,可参看GB50140《建筑灭火器配置标准》,里面对此有很详细的说明。

    你提到了配置标准,我估计你问的是单具灭火器的最小配置级别,在《建筑灭火器配置标准》第6.2.1条中提到,严重危险级场所单具灭火器的的最小配置级别是3A,是指你在配置灭火器的时候,要注意灭火器灭火级别说明,每一具灭火器的最小灭火级别都必须在3A或以上。

  • 晴天公仔VIVAN

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。

  • 碎雪子

    放置灭火器要注意以下几点:

    1选择容易起火的地方

    2,要放置于火源处离出口较近的一边,不能放在死脚里,这样一旦起火,虽然能及时灭火,但是人被火困住了

    3要选择温度相对低的地方,

    4不要把灭火器放置的太高,

    5选择灭火器也很有讲究,图书馆就不能用泡沫灭火器,要用二氧化碳的.可以保证书籍不被损坏

    6要让所方地方的人都熟悉一下灭火器,最好要都会操作.

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。