建筑消防要通过哪些检测
5人参与回答
-
谢谢谢红霞
建筑防火防烟分区和建筑构造,安全疏散和消防电梯,消防给水和自动灭火系统,防烟、排烟和通风、空调系统,消防电源及其配电,火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志,火灾自动报警系统和消防控制室,建筑内部装修,建筑灭火器配置等。消防工程验收是在施工质量得到有效监控的前提下,通过整个消防喷淋系统、消火栓系统、消防报警系统、防排烟系统、消防电梯、防火卷帘等的调试和观感质量检查,将质量合格的工程移交建设单位的验收过程将采取一系列保障措施,保证在竣工就位时启动验收程序,并且达到一次验收合格。消防工程验收分解为事前(施工价格和施工过程)、事中(过程控制及过程检验)、事后(分项调试、综合调试及内检、外检和验收等)三大步骤。对此每步骤再从专业特点分解为若干工序。针对以上分解和组合,我公司将采用全程消防工程计算机和辅助设计及管理,明确其验收合格的措施及要求。 验收管理控制要点检查竣工验收资料:图纸会审记录、设计变更和竣工图;主要材料、设备、成品、半成品和仪表出厂合格证及进场检验报告;各种试验记录;调试记录;观感质量检查记录。观感质量检查:管道和设备安装应位置正确,排列合理整齐,坡度、坡向、减震、伸缩等符合要求。支架、吊架、托架【含设备基础】的构造型式、规格尺寸、间距、位置符合有关规范、规程和设计要求,安装固定牢固、平整、与支承物或垫层接触紧密、平稳,不得与管道直接焊接,防腐处理良好。其中消防喷淋系统管理检查控制要点为:供水水源、管网、喷头布置以及功能等进行检查和试验。室内消火栓系统管理检查控制要点为:安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,试验结果达到设计要求为合格。
-
翼翔天籁
工程建设领域选用消防产品委托检验取样数量及检验周期
序号产品名称取样数量抽样基数检验周期
(工作日)
1防火门1樘≥30樘10
2防火窗1樘≥20樘10
3防火玻璃1100mm×600mm≥20块10
4防火卷帘1樘≥20樘5
5消火栓箱
(含全套器材)1具≥20具7
6消防软管卷盘1台≥20台7
7消防应急照明灯2台≥50台10
8消防应急标志灯2台≥50台10
9饰面型防火涂料5kg≥100Kg10
10钢结构防火涂料5Kg≥100Kg15~30
11灭火器2具≥50具10
12洒水喷头30只≥350只7
13防火阀、排烟阀
排烟防火阀1台≥30台7
14耐火电缆3.6m≥100m7
15沟槽式管件3只≥30只7
16独立式可燃气体探测器3台≥50台7
-
小步跑与跨步跳
建筑消防竣工验收前,必须经过专业消防检测企业,对消防设施设备100%实检并出具体检测成果报告,消防管理部门接到检测合格报告,组织现场验收。看你设计了多少消防系统:室内外消火栓、自动灭火系统、火灾报警、气体等,防火门、卷帘门分隔装置,联动灭火装置风机水泵。电梯迫降,电源切换等。。
-
天涯随宇
消防验收检测包括的主要内容应包括:1、消防设施及消防电气检测2、装修用消防材料检测3、高层建筑消防给水管网供水能力检测报告。
-
芋头酥susie
1、项目防火机构建立情况,防火责任制及防火制度建立落实情况; 2 、是否开展全员消防安全培训,普及消防安全知识; 3、 施工现场易燃易爆品的分类存放、保管制度的执行情况,与动火点、临时用电设施安全距离是否满足要求;警示标志是否齐全; 4、 临建生活区、办公区、仓库、施工现场灭火器材配备及定期检查制度执行情况; 5、 生活办公区临时用电负荷开关及负荷线缆的选用是否经过负荷计算、各回路负荷电流是否经过测试、调整,保证三相平衡;是否违规使用易发生火灾的电器;人走断电制度执行情况;室内用电器是否存在火灾隐患; 6 、施工现场办公区、生活食堂的用火、用电是否按照制度予以申报,使用是否规范; 7、 固定动火区消防措施是否齐全,安全距离是否满足规范要求;临时动火作业安全措施是否齐