细水雾灭火系统为什么用泄水阀
7人参与回答
-
蛋蛋来杯摩卡
细水雾适用于下列火灾实施灭火、抑火、控火和控温:
A类火:书库、档案资料库、文物库等场所的可燃固体火灾;
B类火:液压站、油浸电力变压器室、润滑油仓库、透平油仓库、柴油发电机房、燃油锅炉房、燃油直燃机房、油开关柜室等场所的可燃液体火灾;
C类火:燃气轮机房、燃气直燃机房等场所的可燃气体喷射火灾;
E类火:配电室、计算机房、数据处理机房、通讯机房、中央控制室、大型电缆室、电缆隧(廊)道、电缆竖井、综合管廊电缆舱电气舱等场所的电气、设备火灾;
K类火:厨房油脂火灾;
其它火灾:引擎测试间、交通隧道、机车动力间及电气间等适用细水雾灭火的其它场所的火灾
-
沉沦如此美好
因为水不能扑灭气体火灾和液体火灾,至于可燃固体深位火灾时,比如煤炭,浇水它烧的更大
-
依米jason
灭火机理:通过细水雾的冷却、窒息、稀释、乳化、隔离、浸润等综合作用,使燃烧不能维持而达到灭火的目的,其中冷却和窒息是起决定作用的。
-
浅夏至半微凉阿
一、高压细水雾灭火系统简介
以人为本是科学发展观的核心,高压细水雾系统具有更佳的降烟和降温效果,为人员的逃生创造了极为有利的条件,是目前降高温、降解烟尘、毒气最有效最简单的手段。
高压细水雾灭火系统,是目前国际上应用非常广泛的一种高效节水、绿色环保的灭火系统,是符合《蒙特利尔协议书》替代哈龙的消防换代产品,可替代气体灭火、水喷雾和水喷淋系统。
二、缺点
细水雾灭火系统存在以下缺陷:
1、水渍损失:发生火灾时细水雾灭火系统开启后,应尽量减少水雾珠对保护对象的浸渍损失,以便日后修复,在理论上采用高速水雾喷头或特制的细雾喷头可以改善,但在实际使用中,细水雾灭火系统有它的局限性,如高压系统的管路、配件及水泵的工作压力很高,水质不好还会造成喷嘴堵塞,目前我们国家生产的细水雾喷头都不能满足设计要求,因而不能用来保护不能受潮的贵重纸质档案等。
2、对保护电器火灾不成熟,众所周知,当带电设备遇到水时,由于水的导电性,一方面引起设备电器短路损坏设备,另一方面有可能对现场人员造成人身伤害,同时,电流还可能穿过水雾,从水雾喷头沿供水管路传播,关于细水雾的电绝缘性,试验显示,在细水雾释放过程中,电阻读数明显下降,细水雾能否用于电器设备的保护一直是消防专家们争论的话题,其主要原因是我国目前生产的细水雾灭火装置喷出的水雾微粒达不到理论值,更谈不上用来保护计算机类电器设备了。
3、技术的可靠性问题,细水雾的工作原理与水喷雾及喷淋无异,虽然采用干式控制系统,电气控制系统或预作用控制系统,可以减少误动作,但从喷头到水管至水泵,只要是一个环节出现问题直接影响水成雾的质量;当然,单个细水雾灭火装置可以改变这种情况,但又因为细水雾灭火讲的就是供水量,只有通过管网源源不断地供水,细水雾才能满足灭火要求,这也是细水雾造价高的原因之一。
-
好仕多磨
可以的,不能用直流水扑救水雾灭火器属物理灭火机理。药剂可在可燃物表面形成并扩展一层薄水膜,使可燃物与空气隔离,实现灭火。经雾化喷嘴,喷射出细水雾,漫布火场并蒸发热量,迅速降低火场温度,同时降低燃烧区空气中氧的浓度,防止复燃。抗复燃性好,是干粉灭火器无可比拟的一大优点。
-
小七Skyla
细水雾灭火系统的组成主要由水源、供水设备、供水管道、雨淋阀组、探测器、控制器和细水雾喷头组成.细水雾灭火系统又分为开式细水雾灭火系统和闭式细水雾灭火系统两种。开式细水雾灭火系统包括全淹没应用方式和局部应用方式,是采用开式细水雾喷头,由配套的火灾自动报警系统自动连锁或远控、手动启动后,控制一组喷头同时喷水的自动细水雾灭火系统。1.开式细水雾喷头2.火灾探测器3.喷雾指示灯4.火灾声光报警器5.分区控制阀组6.火灾报警控制器7.消防泵控制柜8.控制阀(常开)9.压力表10.水流传感器11.压力开关12.泄水阀(常闭)13.消防泵14.止回阀15.柔性接头16.稳压泵17.过滤器18.安全阀19.泄放试验阀20.液位传感器21.贮水箱22.分区控制阀(电磁/气动/电动阀),由于供水装置的不同,细水雾灭火系统的构成略有不同。泵组式系统由细水雾喷头、控制阀组、系统管网、泵组(消防水泵和稳压装置)、水源(储水池或储水箱)以及火灾自动报警及联动控制系统组成。闭式细水雾灭火系统采用闭式细水雾喷头,系统组成。1.闭式细水雾喷头2.末端试水阀3.水流传感器4.分区控制阀(常开,反馈阀门开启信号)5.排气阀(常闭)6.火灾报警控制器7.消防泵控制柜8.控制阀(常开)9.水流传感器10.压力开关11.泄水阀(常闭)12.消防泵13.止回阀14.柔性接头15.稳压泵16.安全阀17.泄放试验阀18.过滤器19.液位传感器20.贮水箱根据使用场所的不同,闭式细水雾灭火系统又可以分为湿式系统、干式系统和预作用系统三种形式。闭式细水雾灭火系统适宜于采用非密集柜存储的图书库、资料库和档案库等保护对象。
-
我是饭特稀V
水基型灭火器其灭火器机理为物理性灭火器原理。灭火剂主要有碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、阻燃剂和助剂组成,水基型(水雾)灭火器在喷射后,成水雾状,瞬间蒸发火场大量的热量,迅速降低火场温度,抑制热辐射,表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜,隔离氧气,降温、隔离双重作用,同时参与灭火,从而达到快速灭火的目的。灭火剂对A类火灾具有渗透的作用,如木材、布匹等,灭火剂可以渗透可燃物内部,即便火势较大未能全部扑灭,其药剂喷射的部位也可以有效的阻断火源,控制火灾的蔓延速度;对B类火灾具有隔离的作用,如汽油、及挥发性化学液体,药剂可在其表面形成长时间的水膜,即便水膜受外界因素遭到破坏,其独特的流动性可以迅速愈合,使火焰窒息。故水基型(水雾)灭火器具备其它灭火器无法媲美的阻燃性。水基型灭火器不受室内、室外、大风等环境的影响,灭火剂可以最大限度的作用于燃烧物表面。水基型泡沫灭火剂适用于扑救易燃固体或液体的初起火灾,但不可扑救带电设备的火灾,广泛应用于油田、油库、轮船、工厂、商店等场所,是预防火灾发生保障人民生命财产的必备消防装备。水型灭火器内部装有AFFF水成膜泡沫灭火剂和氮气,具有操作简单、灭火效率高,使用时不需倒置、有效期长、抗复燃、双重灭火等优点,能扑灭可燃固体、液体的初起火灾,是木竹类、织物、纸张及油类物质的开发加工、贮运等场所的消防必备品。
相关问题
- 消防泵房的减压阀的作用1个回答