消防灭火器压力值安全区域是什么颜色
7人参与回答
-
灵豆
您好!灭火器压力表有三个区,红色区域为压力不足,需立即维修或更换,绿色区域为正常,可使用,黄色区域为压力过大,必须加强检查,但可以使用。如有疑问,欢迎提问。
-
靖天骑士
压力低下,指针进入红色区域;压力超标,指针进入黄色区域。
-
桔子摄影余佳
当压力表指针指到绿色区域时说明灭火器正常。当压力表指针指到黄色区域时说明压力过大,容易发生危险。当压力表指针指到红色区域时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用。注意事项:
1、不得超出指示器的使用范围。
2、压力表正常工作温度为-20℃~+55℃。
3、安装在灭火剂为干粉的灭火器上,需安装过滤垫。
4、灭火器压力指示器技术性能符合GB/T4351-2005《手提式灭火器》对灭火器压力指示器的各项要求。
5、安装时,需在专业人员的指导下进行。
-
注册很无聊a
压力表如果指向红色表示灭火器压力不够,应当淘汰。绿色表示灭火器压力充足,可正常使用。黄色是警告区域。表示灭火器压力过大,容易发生危险【有爆炸的可能】。
-
很可爱的圆圆脸
当压力表的指针指向红色部分时,这意味着瓶中的压力不足,灭火器无法达到压力的水平无法正常使用;当指向黄色部分时,表示压力过高且容易发生危险;当到达绿色部分时,表示灭火器正常。扩展知识:
制度规范内容检查内容:
1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。
2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。
3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。
4、 灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。灭火器的检查内容:
灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应更换压力表;压力表的指针是否指在绿区(绿区为设计工作压力值),否则应充装驱动气体;灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换;灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换;筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废;灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂,否则必须更换;手提式二氧化碳灭火器,必须采用压把式阀门;灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间隙喷射机构或增装喷枪。无法更换的应报废;机构不合理的(如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭火器)必须报废;简易式灭火器不得重复灌充维修。简易式灭火器是指充装量小于1kg并由一只手指开启的不可重复充装使用的贮压式灭火器。在相同批次的灭火器中年抽取一具灭火器进行灭火性能测试。ABC(磷酸铵盐)干粉通常为淡黄色,喷射出的粉末精细无杂质,将喷出的粉末进行充分加热后留有较少残留物;
-
摩羯Candace
1、灭火器的压力表指针在绿色颜色区域是正常的。
2、在红色区域表示压力不足,需要充气。
3、在黄色区域表示压力过大,有使用危险。
4、灭火器使用方法:(1)使用前,先把灭火器摇动数次,使瓶内干粉松散。(2)拔下保险销,对准火焰根部压下压把喷射。(3)在灭火过程中,应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用。(4)灭火后防止复燃。
-
丑女无敌ing
绿色区域内正常,红色区域压力不足或无压力,黄色区域为超压,红色、黄色均为不正常。