干粉灭火器有效在哪看

2022-05-28 17:18:26 363人阅读
干粉灭火器有效在哪看

9人参与回答

  • 我酷爱学习home

    消防提醒:干粉灭火器有效期3年,过期切记更换每年都要检查一下,比如出现了筒体受潮,干粉结块等情况,到时就麻烦了。

  • 晨曦宝贝第一

    首先看压力表上的指针,指针如果指在绿线中间部分【上下一点没关系啊】证明压力是充足的,如果是红线那就不正常了,但是在红线上还是有一些压力的可以喷出一部分干粉出来的,然后再把灭火器倒过来听下声音看干粉是否很顺畅的往下掉,如果只掉了一部分用硬物不要太过用力的敲几下再看看, 这样就可以知道干粉是否结块了.

  • 难以呼吸捕

    干粉灭火器是否失效的鉴别方法是我们可以看到灭火器压力表有红绿黄三段,如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出,注意了,这表示该灭火器已经失效了,请立即充装或更换。

    拓展资料:

    普通干粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成,疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑,惰性填料种类繁多,主要起防振实、结块,改善干粉运动性能,催化干粉硅油聚合以及改善与泡沫灭火剂的共容等作用。这类普通干粉灭火剂在国内外已经获得很普遍应用。

    灭火组分是干粉灭火剂的核心,能够起到灭火作用的物质主要有:K2CO3、KHCO3、NaCl、KCl、(NH4)2SO4、NH4HSO4、NaHCO3、K4Fe(CN)6?3H2O、Na2CO3等,国内已经生产的产品有:磷酸铵盐、碳酸氢钠、氯化钠、氯化钾干粉灭火剂。每种灭火粒子都存在一上限临界粒径,小于临界粒径的粒子全部起灭火作用,大于临界粒径的粒子灭火效能急剧降低,但其动量大。

    通过空气对小粒子产生空气动力学拉力,迫使小粒子紧随其后,扑向火焰中心,而不是未到火焰就被热气流吹走,降低灭火效率。常用干粉灭火剂粒度在10~75 μm之间,这种粒子弥散性较差,比表面积相对较小。

  • 顿融卜

    1、看外表有无严重腐蚀等;2、看保险销、铅封是否在,如不在的话,表示无效;3、看压力表(除了二氧化碳灭火器外,其余灭火器均有压力表),压力表指针在绿区表示有效合格,黄区表示压力太大,红色表示压力不够即无效了。4、看新购的,出厂满5年必须重新充装,一旦使用或充装后每2年充装一次;5、一般的干粉灭火器出厂后满10年应当报废,不能再充装使用。6、每次充装后,维修标签上标注维修日期。

  • 人像专家

    水基灭火器没什么问题。如果有外伤伤口,干粉灭火器也应慎用,后期清理伤口很麻烦。二氧化碳灭火器不能对人是用。因为瓶内液态二氧化碳汽化时会吸收热量,使周围温度迅速下降,容易造成冻伤。其次由于人体在燃烧,温度高,由于热胀冷缩,急剧降温容易造成更严重的二次伤害。所以能不用就不用。

  • 那春晓

    灭火器是否有效,看两方面,一是灭火器的出厂日期;二是看灭火器的压力表。看灭火器压力指示器的指针是否在绿色区域内,绿色表明灭火器内部工作压力正常;黄色表明压力过高;红色表明压力过低。

    在使用灭火器时要先把保险销往外拉,在喷射的时候,要一手握住喷管,另一手按下压把,对准火焰的根部,由近及远,左右扫射。

    车用灭火器应放置于干燥通风、方便取用的部位,要远离明火、高温、油腻的区域,要定期检查保险销是否完好,筒体有否变形锈蚀,喷嘴是否有油垢堵塞。

    车用灭火器与家用灭火器的区别

    车用灭火器除了与家用灭火器在大小上有不同外,厂家在设计时还对车用灭火器进行了特殊处理,如MPZ型舟车式化学泡沫灭火器,它在瓶胆上装有密封瓶盖,可以防止车辆由于剧烈振动或颠簸而使两种药液混合。因此车主在选择车用灭火器时,要注意灭火器的使用类别和范围,最好选用汽车专用灭火器。

  • 米利儿症

    灭火器是用来应急的,但要经常检查,不然,关键时候起不到作用,那就麻烦了,检查灭火器有效的方法如下:

    灭火器可见零部件应完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏。

    灭火器可见部位防腐层应完好,无锈蚀。

    检查灭火器铅封情况,是否完好。

    检查灭火器的压力表,如何指针指在绿色区域为有效、可用。如果指针指在红色区域,说明失效了,要更换或重装。

    检查灭火器的喷嘴完好程度,若有破损及时更换。

    检查灭火器的软管是否完好,若老化了也要换掉。

    检查灭火器有效期,主要是是否在有效期内。

  • 佳佳好巨蟹

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。灭火器瓶体的生产日期是瓶体上面的钢印,二氧化碳灭火器在瓶体肩部,干粉和水基型灭火器在瓶体底部的底座外圈。灭火器的有效期:干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。灭火器的报废根据GA95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

  • 儒雅的manutd

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听