配电房什么时候做气体灭火

3人参与回答

  • 山座小百合是我

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。

    根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。

    此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常念海消防配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。

  • 心理学Max

    配电间必须装气体灭火。 《高层民用建筑设计防火规范》第四章明确规定: 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:

    1、国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室。

    2、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室。

    3、两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点。

    4、国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库,一级纸绢质文物的陈列室。

  • 后山妖姬

    II类地下车库里面的配电房: 若上部建筑为高层民用建筑,则需按“公消2007226号”文件的规定,高层建筑中的配电室属特殊重要设备室,应设置气体灭火系统。

    《高层民用建筑设计防火规范》GB50045(1995年版、1997年版、2001年版、2005年版)