德艺期刊网
要首先要切断电源,然后根据火灾现场情况采取确当方法扑救火灾,如附近没有正规的灭火器材,也可以使用沙土进行灭火。必须带电灭火时应该用二氧化碳、干粉1211等灭电火的消防器材,但是要严防灭火器材接触带电体!!
-
懒还是那个懒
二氧化碳灭火器以及干粉灭火器都可以扑灭电器火灾,但二氧化碳灭火器存在易冻伤及密闭环境窒息的风险,所以现在在家居消防方面几乎看不到二氧化碳灭火器的身影。
目前家庭里一般备置的都是干粉灭火器,但干粉灭火器存在粉尘二次污染的问题,所以也不是最佳的选择!
而近几年兴起的水基灭火器则完全解决上述痛点,具有灭火快速,不复燃,环保无污染等优势,楼上有人说水基灭火器不可灭电器火灾,其实这是错误的认识,真正的水基灭火器可以轻松扑灭36KV的火灾。
以下是易止达人水基灭火器的不导电实验
-
卧罢秃
干粉灭火器可用于高压10KV的配电室;二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾
-
西方政治制
配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。
-
红色蒲公英zty
在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:
1、四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。
2、二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。 使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。 注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。