计算单元指灭火器配置的什么
5人参与回答
-
心再诚有何用i
7.3.4计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Qe = Q/ N式中 Qe ----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ----计算单元中的灭火器设置点数(个)。
Q ----计算单元中的最小需配灭火级别(A或 B)
-
袁宝妈妈爱袁宝
1、最小配置灭火级别2A:即单具灭火器的最小灭火级别至少为2A,如配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,应当配置至少为MFZA3、或4公斤的(3公斤与4公斤的灭火级别是一样的).
2、所需灭火等级:应当是所需配置的灭火级别,即多少个A.如不是歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的等,则一般计算为:Q=0.5*(1264/75)
3、配置3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器的个数:N=Q/2=8.4/2=4.2,计算为5具灭火器.
4、但是应当考虑灭火器最远的保护距离,中危险级为20米.即应当确保20米范围内能取到1具灭火器.
5、规范没有要求每处应当放2具,而是每个配置区域不少于2具,一般一个车间或一个楼层不应少于2具.
6、具体配置应当根据建筑的分布、平面形状等配置.
7、最小需配灭火级别和配置点个数不是一回事.
8、以上仅供参考,具体配置按照中华人民共和国国家标准 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005.
-
网络蜘蛛爬行者
灭火器总数一定时,在一个设置点配置过多灭火器,则另一个设置点会很少或没有,会影响其他位置的灭火效果(延长了取灭火器的时间)。若配置的灭火器容量较小,则数量会增加,此时灭同样的火,需要的灭火器数量会增多,增加了操作时间,也会影响灭火效果,应选用容量大一点的灭火器,减少总数量。
-
百云燕度
灭火器配置,跟被保护防护区的火灾类型,危险等级、是否设置了消火栓、自动灭火系统等因素有管。
-
黑白色如我
具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答