高压电路着火用什么灭火器

2022-05-28 17:15:22 307人阅读
高压电路着火用什么灭火器

3人参与回答

  • 辣妹子吖

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。

  • 对面山里住神仙

    对于个别几个高压设备,而且没有布置在密闭的房间内,应当采用干粉灭火器,对于布置在密封房间内的成套高压设备(高压开关装置等),应当采用二氧化碳灭火装置。

  • 我不放弃爱你稻

    错在不能先拉开隔离开关,应该先用断路器断开电源,再拉开隔离开关,就可以用二氧化碳灭火器和干粉灭火器灭火了。 扩展一下,如果不能断开高压电源,带电灭火,就只有选择干粉灭火器灭火了。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听