灭火系统安装需要什么问题

2022-05-28 17:07:11 152人阅读
灭火系统安装需要什么问题

6人参与回答

  • 只会爱GD

    1.搬运做到轻装、轻卸,防止碰撞、震动、倒置、卧置及倾斜。

    2.安装位置远离热源,且应不易受到震动和碰撞。安装时,应避免碰撞损坏,影响使用,安装后,各部件应平稳牢固。

    3.箱体正面操作距离不应小于1.0米;装置压力表应朝向操作面。

  • 德艺期刊网

    正确答案:A解析:自动喷水灭火系统验收检查中需查验喷头备用量,各种不同规格的喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个。

  • 单飞耳扣

    如果家住农村,用煤气做饭,建议您在厨房先配备一个“燃气报警器”,当一氧化碳浓度超标时便会报警,及时开窗通风可以避免安全隐患。其次,可以在厨房配备一个灭火毯和灭火器,因为油锅起火时如果锅盖无法灭火,可以用灭火毯,实在不行可以用灭火器。最后,客厅也可以配备一个灭火器,放在随手可拿的地方,当不慎起火的时候,可以及时将火扑灭。希望我的回答可以帮助到您。

  • 春藤美加year

    1、消防工程安装公司组合分配系统的集流管宜采用焊接方法制作。焊接前,每个开口均应采用机械加工的方法制作。

    2、气体灭火系统安装施工前应对灭火剂贮存容器,容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱【起】动装置等系统组件进行外观检查。消防工程安装公司系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的灭火剂充装量与充装压力,并对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱【起】动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验。

    3、容器的储存区不允许闲杂人员进入。二氧化碳储存容器【瓶组】及配套的容器阀、单向阀和集流管应设置在专用间内,安装在有可能引起爆炸危险的可燃气体、蒸汽或粉尘等场所的气体灭火管道,应设防静电接地装置。

    4、消防工程安装公司连接灭火剂输送管道时,应在焊接后进行内外镀锌处理。输送管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。 来源于问问我建筑网

  • 诚实De问答

    好专业,事故排风是在火灾触发了建筑内的自动排风系统,或者控制室人员手动控制风机进行排风,这里的排风其实就是排烟,烟气聚集会造成建筑内部热辐射增强,可能造成室内轰然。并且灭火时需要排除浓烟才能找到着火点,所以排烟是非常重要的。

    气体灭火一般用于金融业,图书馆等地方,或者大型精密仪器机房,因为不能沾液体和粉尘,也就是淋了水可能造成的损失比火灾还大,这种情况下选择气体灭火,最常见的是七氟丙烷和二氧化碳。与普通灭火设施的区别在于气体灭火消防设施造价昂贵,维保昂贵。

    两者没有可比性,这只是两个互相没有直接联系的灭火措施。要说区别的话,一个是把里面的气排出来,一个是送气体进去。

  • 小优crystal

    不给过程直接给结论~喷淋用水量30l每秒,持续一小时,总用水量108t。具体的你可以查喷规,一个喷头是5l/s,要求持续喷水时间不短于半小时。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听