七氟丙烷气体灭火气瓶压力怎样检查
5人参与回答
-
解坚诚time
七氟丙烷管网试验压力是13kg 。可以参照《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-973.7.3不宜进行水压强度试验的防护区,可采用气压强度试验代替。气压强度试验的试验压力应为水压强度试验压力的0.8倍。试验时必须采取有效的安全措施。、3.7.4进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后保压5min,检查管道各连接处应无明显滴漏,目测管道应无变形。3.7.5管道气压严密性试验的加压介质可采用空气或氮气,试验压力为水压强度试验压力的2/3。试验时应将压力升至试验压力,关断试验气源后,3min内压力降不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。
-
腥嘿镣
首先,根据《气瓶安全技术监察规程》明确要求消防气瓶必须进行定期检测,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳是3年一检,氮气瓶5年一检。消防气瓶需要检测是因为在长期使用过程中,瓶体会因为外界污染受到腐蚀而变薄,也会因为瓶体内有水分或其他杂质腐蚀钢瓶而出现裂纹,若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
检测时,需要空瓶检测,进行内部详细检测,内壁是否损伤、有无开裂,因此是需要放掉瓶内药剂,然后重新充装。当然,检测是需要由专业的、具有检测充装资质的厂家来进行的。
-
炎式纶语社
悬挂是七氟丙烷灭火装置需要设置泄压口。
依据GB50370-2005国标第3.2.7条规定,“七氟丙烷灭火系统的泄压口应于防护区净高的2/3以上”。七氟丙烷气体灭火系统的泄压口,下沿底边不低于防护区净高的2/3外,其他气体灭火系统的泄压口安装高度没有限制。目前使用最多的七氟丙烷、IG541混合气体、二氧化碳和其他大多数气体灭火药剂比重均比空气重。气体灭火系统的喷嘴均安装在防护区顶部,带一定角度向下喷洒。气体灭火系统在喷洒过程中,防护区内地面的灭火气体比重最大,灭火浓度也最大,有利于迅速将火灾扑救,随着离地面高度的升高灭火气体比重降低,防护区的顶层大多数聚集的是被压缩的防护区内的空气。若将泄压口设置在防护区净高的2/3位置,泄压口释放的超压气体大多数将是压缩空气,这样减少了灭火气体的流失,既确保了防护区的围护结构建筑物不遭到破坏,又确保了快速将火灾扑灭。
-
芒果布丁joyce
看瓶内的压力,一般一个季度到半年检查一次压力情况,压力不足后补充。
-
两米彩色
七氟丙烷压力不足时,会在瓶组压力表上体现出来,此时发生火灾的话,七氟丙烷压力不足,无法迅速有效的喷放到保护区,可能导致灭火延迟,最终灭火失败。七氟丙烷灭火装置内共有两种物质:七氟丙烷、氮气。七氟丙烷用来灭火,但是常压下饱和蒸汽压比较低只有0.39MPa,所以需要氮气提供压力。广州气宇消防设备有限公司专业生产七氟丙烷灭火系统、无管网七氟丙烷灭火装置、悬挂式七氟丙烷灭火装置。气体灭火系统钢管(无缝钢管)、管件、气体灭火配件、气体灭火药剂充装。免费提供机房气体消防方案,承全国各地消防工程(广西机房消防系统/贵州七氟丙烷灭火系统/湖南气体灭火设备/湖北气体消防等)杨媚
相关问题
- 七氯丙烷灭火系统套什么定额4个回答
- 七氟丙烷灭火器怎么检查7个回答
- 气体灭火用的七什么丙烷7个回答
- 七氟丙烷灭火器多久更换7个回答
- 悬挂式七氟丙烷灭火装置有什么优势4个回答
- 七氟丙烷灭火剂主要依靠什么灭火8个回答
- 消防氧气瓶怎么检测7个回答
- 七氟丙烷是灭火介质吗4个回答