建筑防火间距怎么计算
3人参与回答
-
兰朵卡思基摩
厂房、仓库防火间距记忆公式:
L=2*(R1+R2-4)+C
L----厂房、仓库建筑之间的防火间距
R1、R2----建筑1和建筑2的耐火等级(耐火等级一级、二级取值为2,三级取值3,四级取值4)
C----修正常数(一般情况取值10,有高层建筑取值13,有甲类取值12)
重要章节:
(1) 建筑防火部分:生产和储存物品的火灾危险性,建筑分类与耐火等级,总平面布局和平面布置,安全疏散,建筑装修、保温材料防火;
(2) 消防设施部分:室内外消防给水系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统
(3) 安全管理部分:社会单位消防安全管理,应急预案编制和演练,消防法、61号令
-
阳霞宝贝
有的时候有危险品,所以要规定防火间距,在_规定条件下建筑物之间允许达到3米
-
金句帝
民用建筑之间的防火间距不应小于表2-4的规定,与其他建筑的防火间距,除应符合本节规定外,尚应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016--)其他章的有关规定。
【3标§】民用建筑之间的防火间距(m)表2-4
注:1.相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃烧性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时,其防火间距可按本表的规定减少25%。
2.两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。
3.相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。
4.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。
5.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084--2001)规定的防火分隔水幕或《建筑设计防火规范》(GB 50016 --)第6.5.3条规定的防火卷帘时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。
6.相邻建筑通过连廊、天桥或底部的建筑物等连接时,其间距不应小于本表的规定。
7.耐火等级低于四级的既有建筑,其耐火等级可按四级确定。
相关问题
- 燃烧性能等级a级是什么意思1个回答
- 主体结构和裙房的定义是什么1个回答
- 山东省建筑面积计算规则2个回答
- 建筑防火分类是什么3个回答
- 建筑防火等级如何确定6个回答
- 如何做好毗邻建筑防火间距5个回答
- 建筑防火分区指的是什么5个回答
- 建筑防火措施的专业分工有哪些4个回答